InattivoChiedevo se è possibile connettere sensori HomeBox della HWgroup, come Temperatura, Umidità, CO2, VOC alla porta 1-Wire presente sul modulo PLC SlimLine e leggere i relativi dati?
Intendo, non serve nessun altro hardware tra PLC e HomeBox?
Febbraio 27, 2025 alle 8:26 am #79899Sergio Bertana
Amministratore del forumNella gamma HomeBox esistono diversi tipi di sensori con interfaccia 1-Wire, ma HWgroup non rilascia le informazioni sul protocollo di comunicazione, quindi questi sensori possono essere connessi solo ai dispositivi HWgroup.
Ora se la tua esigenza è di acquisire valori di temperatura, umidità, ecc da un dispositivo PLC SlimLine e vuoi utilizzare i dispositivi HomeBox puoi connetterli ad esempio ad un STE2-LITE e poi acquisirne i valori con il protocollo SNMP.
In alternativa il valore di temperatura si può acquisire via interfaccia 1-Wire con una sonda TR-160, mentre nei sensori combinati in RS4845 puoi trovare una gamma di misure disponibili.
Per applicazioni wireless puoi scegliere tra una vasta gamma di sensori a batteria Milesight, ricordo che per la connessione di questi sensori al PLC SlimLine ti occorre un gateway come questo.
Febbraio 27, 2025 alle 9:38 am #79904Anonimo
InattivoAvrei un’altra domanda in quanto sono interessato al valore di pressione atmosferica e vorrei capirne di più di questo protocollo 1-Wire.
Potrei usare il blocco funzione OWRdTemperature per leggere la pressione da un dispositivo 1-Wire standard (esempio questo)?
In poche parole se eseguo la funzione questa mi estrae un dato dal sensore, in questo caso di pressione e non di temperatura?
Febbraio 27, 2025 alle 9:45 am #79906Sergio Bertana
Amministratore del forumNon esistono dispositivi 1-Wire “Standard” esistono dispositivi forniti da Maxim (Ex Dallas semiconductors), di questi dispositivi il produttore fornisce tutte le specifiche del protocollo e quindi è possibile realizzare appositi FB di acquisizione. Ad esempio i sensori di temperatura sono basati sul chip DS18B20 di cui trovi in rete tutte le specifiche.
In breve devi immaginare il protocollo 1-Wire come una comunicazione seriale multidrop (Per semplicità la puoi equiparare al Modbus), ogni sensore ha un ID univoco che è indicato oppure è possibile acquisirlo con il FB OWRdIdentifier o con OWSearch. Tutti i sensori 1-Wire come quelli HWgroup o quello che hai indicato sono realizzati tipicamente in due modi:
- Si basano su qualche chip Maxim, ad esempio il DS2438 utilizzato come convertitore A/D. In questo caso è possibile leggere il valore A/D acquisito perchè esiste documentazione del chip DS2438, ma è ovvio che non sapendo il valore A/D a che valore di misura corrisponde senza la documentazione del produttore non si può utilizzare il sensore.
- Utilizzano un microcontrollore appositamente programmato per lo scopo. In questo caso se il fornitore non dà indicazione sul tipo di protocollo non è possibile utilizzare il sensore.
-