Informazioni su SDM120, registro Active Power

Attenzione !I messaggi sul forum potrebbero essere modificati dal nostro staff. La data e l'ora dei messaggi potrebbe non essere quella di invio ma quella di moderazione da parte dello staff. Grazie per l'attenzione.

Home Forum Novità ed informazioni Informazioni su SDM120, registro Active Power

Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)
  • Autore
    Post
  • #57213
    Anonimo
    Membro

    Vi chiedo se il registro Modbus potenza del misuratore Eastron SDM120 (“Active Power” addr. 30013) gestisce la potenza immessa/prelevata tramite segno, ad es. potenza immessa -500 W e potenza prelevata 500W, oppure se come per altri strumenti simili è gestito tramite un registro dedicato al segno (+/- 1)

    #57215
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Tutti i valori acquisiti via Mosdbus dagli strumenti Eastron sono in floating point a 32 bits nel formato IEE 754 quindi viene gestito il segno. Se la potenza è importata il valore ha segno positivo, se la potenza è esportata il valore ha segno negativo.

    Da notare che siccome il protocollo Modbus non specifica l’endianness dei dati ed essendo i valori espressi su registri a 32 bits occorre eseguire la lettura di due registri per avere il valore in IEE 754, e l’ordine dei dati è in big endian.

    Per i nostri sistemi programmabili forniamo il blocco funzione EastronSDM120 che ritorna il valore di tutti i registri dello strumento.

Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)
  • Devi essere connesso per rispondere a questo topic.