    Leggendo la documentazione presente in rete per la scheda PCB124B010 abbiamo letto di una licenza per attivare il PWM su altre 3 uscite, è corretto?

    Quindi, se ho bisogno di 6 uscite PWM hardware, posso utilizzare le 2 sulla CPU, una già attivata sulla scheda e le altre 3 devo attivarle con la licenza DIDSYSSPWM, è corretto?

    Può spiegare meglio la differenza tra le due licenze DIDSYSSPWM e MIDSYSSPWM?

    #77291
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Il modulo di estensione statico PCB124B010 dispone di 4 uscite PWM hardware gestibili con il FB SysSetPWMOut di cui 1 liberamente utilizzabile mentre per attivare le altre 3 occorre acquistare una licenza, fornibile in 2 modi:

    • DIDSYSSPWM: Licenza device ID, utilizzabile sul modulo CPU (Tipo prodotto e matricola) per cui è stata rilasciata.
    • MIDSYSSPWM: Licenza manufacturer ID, utilizzabile sul modulo CPU su cui è stato acquistato il codice di identificazione cliente.

    Una spiegazione dettagliata delle due opzioni si trova in questo articolo.

    Per la generazione della licenza fare riferimento alla pagina chiavi di attivazione dell’account utente che ha acquistato la licenza, per l’attivazione sul prodotto fare refierimento a questo articolo.