  • in risposta a: Problema su funzione XY Plot su modelli cMT #68219
    dotmec
    Partecipante

    Con la versione di Ebpro 6.07.410 il problema è stato risolto.

    in risposta a: Problema su funzione XY Plot su modelli cMT #67195
    dotmec
    Partecipante

    Attiva i “limiti dimanici”.

    Allego due screenshot Screenshot.

    Dal secondo screenshot si vede che X-max è rimasto a 32767.

    Se imposti X come 32bit unsigned disegna una linea orrizzontale.

    Se imposti X come float funziona tutto.

    Io sto usando la versione di EBpro 6.07.02.320.

    in risposta a: Driver di comunicazione con CODESYS #61025
    dotmec
    Partecipante

    Finalmente sono riuscito a fare un pò test.

    L’ultima versione di Codesys installa il runtime con abilitato di default lo user management.

    Il driver Weintek non supporta lo user management, quindi l’unico modo è disabilitare lo user management nel PLC runtime perchè il driver riprendesse a funzionare correttamente.

    Questo potrebbe essere problema se si vuole proteggere il PLC da accessi indesiderati.

     

    in risposta a: Driver di comunicazione con CODESYS #60520
    dotmec
    Partecipante

    Quale versione di Codesys hai usato per il test?

    in risposta a: Driver di comunicazione con CODESYS #60518
    dotmec
    Partecipante

    Le impostazioni sono le stesse. Per il momento ho aggirato il problema usando il driver modbus.

    Appena ho il tempo faccio un pò di test per capire dove può essere il problema.

    Grazie mille per le indicazioni.

    in risposta a: Driver di comunicazione con CODESYS #60515
    dotmec
    Partecipante

    In effetti il progetto che sto utilizzando ha solo un pulsante e una visualizzazione numerica.

    La configurazione la ho fatta come da guida e i TAGs vengono importati corettamente e ho provato tutte le varie combinazioni TCP/UDP e porte ma sensa successo.

    Il driver del Codesys V3 non mi permette un indirizzamento assoluto o mi sfugge qualcosa?

     

     