PartecipanteCon la versione di Ebpro 6.07.410 il problema è stato risolto.
dotmec
PartecipanteAttiva i “limiti dimanici”.
Allego due screenshot Screenshot.
Dal secondo screenshot si vede che X-max è rimasto a 32767.
Se imposti X come 32bit unsigned disegna una linea orrizzontale.
Se imposti X come float funziona tutto.
Io sto usando la versione di EBpro 6.07.02.320.
dotmec
PartecipanteFinalmente sono riuscito a fare un pò test.
L’ultima versione di Codesys installa il runtime con abilitato di default lo user management.
Il driver Weintek non supporta lo user management, quindi l’unico modo è disabilitare lo user management nel PLC runtime perchè il driver riprendesse a funzionare correttamente.
Questo potrebbe essere problema se si vuole proteggere il PLC da accessi indesiderati.
dotmec
PartecipanteQuale versione di Codesys hai usato per il test?
dotmec
PartecipanteLe impostazioni sono le stesse. Per il momento ho aggirato il problema usando il driver modbus.
Appena ho il tempo faccio un pò di test per capire dove può essere il problema.
Grazie mille per le indicazioni.
dotmec
PartecipanteIn effetti il progetto che sto utilizzando ha solo un pulsante e una visualizzazione numerica.
La configurazione la ho fatta come da guida e i TAGs vengono importati corettamente e ho provato tutte le varie combinazioni TCP/UDP e porte ma sensa successo.
Il driver del Codesys V3 non mi permette un indirizzamento assoluto o mi sfugge qualcosa?
-