Sergio Bertana

Risposte nei forum create

Stai visualizzando 15 post - dal 1,606 a 1,620 (di 4,507 totali)
  • Autore
    Post
  • in risposta a: Accesso remoto PLC Siemens con operatore Iliad #52100
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Il prodotto da utilizzare è il cMT-SVR100 a cui puoi abbinare un USB Dongle per connessione 4G (Vedi topic).

    Sicuramente devi utilizzare EasyAccess che ti permetterà di connetterti al prodotto creando una VPN anche se la SIM non ha IP pubblico (Come tutte le SIM per connessione ad Internet).

    La connessione in EasyAccess tramite la funzione PassThrough ti permetterà di impostare un indirizzo IP di un dispositivo connesso al pannello in modo da averlo connesso in rete ethernet (Come se fosse fisicamente connesso al tuo PC). Modificando l’IP potrai connettertti di volta in volta sia al PLC Siemens che al pannello oltre che a qualsiasi dispositivo ethernet raggiungibile in rete dal cMT-SVR.

    in risposta a: Ottimizzazione del controllo PID #52060
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    No purtroppo gli errori integrativo e derivativo sono interni al FB e non sono visualizzabili.

    Di solito quando mi sono trovato ad ottimizzare una regolazione PID su regolazioni termiche ho sempre agito di sola proporzionale fino a trovare un equilibrio tale da avere un minimo di overshoot all’avvio e poi una pendolazione piu lenta possibile della temperatura reale.

    Poi agendo di derivativa si cerca di minimizzare la pendolazione mentre l’integrativa serve solo a fare si che la temperatura reale sia il più possibile uguale alla impostata. In questo topic trovi un esempio.

    in risposta a: Ottimizzazione del controllo PID #51990
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Tutti i parametri possono essere modificati “al volo” non è necessario disabilitare e riabilitare il FB.

    Naturalmente le correzioni integrativa e derivativa dipendono dai coefficenti IT e DT ma anche dall’errore accumulato nel tempo dalla regolazione. Per azzerare l’errore accumulato o si disabilita il FB (Che azzera entrambi gli errori) oppure si azzera il coefficente che azzera il relativo errore.

    in risposta a: Gestire il titolo di pagina su HMI #51986
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Nella macro la variabile di pagina attuale non deve essere dichiarata “int” ma “short”. Usa quindi short pagID al posto di int pagID. Quindi al posto di:

    StringSet(desID[0], "Local HMI", "Titolo Pagina", 2)

    Devi scrivere:

    SetData(pagDes[0], “Local HMI”,”Titolo Pagina”, 50)

    Altrimenti puoi semplicemente scrivere un valore da 0 a 50 per esempio in base alla pagina in cui si trova  (o non fare neanche questo) e tramite lampada a word scrivere nei vari stati relativi al numero pagina il testo da visualizzare.

    in risposta a: Ritardo abilitazione stack IP all’avvio #51985
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    I moduli Cortex M7 hanno di default il DHCP attivo, quindi alla accensione cercano un server DHCP da cui avere in lease la configurazione di rete. Se non trovano il server DHCP dopo 1 minuto passano alla configurazione di fallback (IP: 192.168.0.122/24).

    Da quello che mi dici sembrerebbe e ssere questo il tuo problema, hai disabilitato il DHCP nelle impostazioni di rete ? (Vedi topic)

    in risposta a: Scambio dati da remoto tra cabine MT #51849
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Puoi sicuramente utilizzare i pannelli Weintek nelle varie cabine MT per utilizzarli come gateway tra il protocollo Modbus TCP su ethernet ed il protocollo Modbus RTU seriale con i relè Titronyc. Ma se tu utilizzi un nostro modulo CPU SlimiLine puoi utilizzando il FB ModbusTCPGateway_v1 eseguire una conversione da Modbus TCP a RTU.

    In alternativa il modulo tramite il FB ModbusMaster può dialogare in Modbus RTU e appoggiare i dati nella sua memoria che il pannello centrale potrà raggiungere in Modbus TCP. In questo modo hai l’intelligenza del PLC locale che può prendere iniziative in parallelo al PLC centrale.

    Naturalmente devi disporre di una connessione ethernet con indirizzi IP statici, quindi occorre che il tuo router di accesso alla connessione ADSL e GSM crei una VPN in modo da avere comunicazione criptata su una rete con IP statici.

    in risposta a: Utilizzare pannello Weintek con Flexy Soft Sick #51846
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Si siamo in due al supporto tecnico e mi ricordo della tua chiamata… I pannelli Weintek supportano quasi tutti i PLC in commercio ed è davvero difficile stare dietro a tutti…

    Nnoi siamo esperti nel protocollo Modbus che è quello che i pannelli utilizzano per dialogare con i nostri prodotti PLC. Con gli altri PLC commeciali molte volte ci troviamo a chiedere informazioni a nostri clienti che utilizzano il pannello con quel determinato tipo di prodotto perchè il cliente in questo caso è molto più informato di noi.

    in risposta a: Configurazione energy meter eastron SDM120CT-M #51828
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    In effetti mancava il download del manuale registri Modbus riferito al contatore CT-M, ho provveduto a pubblicarlo puoi eseguirne il download.

    In pratica devi scrivere il valore di corrente primaria in formato floating IEE-754 nel registro indirizzo 51, utilizzando il comando modbus 16. Per il calcolo del valore in floating point, puoi usare un convertitore in linea come questo.

    Per inviare il comando Modbus puoi usare un tool di gestione comandi Modbus oppure costruire la stringa di comando ed inviarla utilizzando Toolly. Dovendo impostare 50 ampere il convertitore in float ritorna il valore 0x42480000. Ecco il frame Modbus RTU per la scrittura di 2 registri 4 bytes (Valore 4248 0000) nel registro 51 (Indirizzo Modbus inviato sul frame 0032) da inviare allo strumento con ID nodo 01:

    00 10 00 32 00 02 04 42 48 00 00 E1 F0

    Attenzione, essendo certificato MID il meter consente la programmazione del valore solo 1 volta. Se si imposta un valore errato non sarà più possibile modificarlo.

     

    in risposta a: Comando wireless moduli I/O Yotta #51775
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Come puoi vedere in questo articolo i moduli WiFi Yotta possono essere configurati per connettersi a qualsiasi rete WiFi esistente. Quindi puoi sicuramente connetterli ad una tua rete WiFi e comandarli tramite protocollo Modbus TCP.

    Quindi nel tuo caso se il tuo PLC ha la possibilità di gestire il protocollo Modbus TCP in modalità master può connettersi ai vari moduli Yotta (Ognuno avrà un suo indirizzo IP specifico) e gestire gli I/O del modulo.

    I moduli Yotta non possono scambiarsi dati tra di loro ma possono agire solo come slave Modbus TCP quindi occorre sempre avere un master che li gestisce.

    Se il tuo PLC non può gestire il protocollo Modbus TCP puoi connettere gli I/O del tuo PLC a quelli di un modulo CPU Compact Ethernet e con questo gestire i vari moduli Yotta via WiFi.

    in risposta a: Informazioni sulla gestione allarmi #51751
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Attualmente non abbiamo abilitato la possibilità di allegare immagini ai posts del forum. E’ possibile allegare un link per il download della stessa ed i moderatori la inseriscono poi nel forum.

    in risposta a: Informazioni sulla gestione allarmi #51740
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Il colore dell’allarme attivo lo imposti nella tabella eventi non nel display (Screenshot).

    Sempre in questo menu messaggio puoi scrivere il testo allarme o usare le label per il multilingua.

    in risposta a: Utilizzare pannello Weintek con Flexy Soft Sick #51737
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Non conosco il Flexy soft Sick ma ho chiesto ad un nostro cliente se poteva darmi un aiuto e mi ha inviato questa immagine che dovrebbe aiutarti nella comprensione della mappatura dei simboli.

    in risposta a: Utilizzo programma EasyDiagnoser #51678
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Aprendo EasyDiagnoser imposti indirizzo IP del pannello, ma nel campo Project port hai impostato 8000 ?

    Con il programma EasyDiagnoser attivo devi selezionare il dispositivo (PLC) su cui vuoi eseguire il test, lo devi scegliere nel menù a tendina in alto. Per provare puoi scegliere Local HMI e poi con il tasto Capture potrai eseguire la cattura dei pacchetti (Screenshot).

     

    in risposta a: Errore driver porta virtuale (COMx) installata dal Pass-Through #51675
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Ma se riesci ad installarlo su di un PC con Windows 7 e non riesci sull’altro c’è qualcosa di diverso tra i due PC. Può essere la versione del sistema operativo installato, oppure il PC dove non riesci ad installarlo ha il BIOS UEFI, con questo BIOS c’è sempre qualche problema in più nella gestione delle firme dei programmi.

    L’ultima versione del programma VirtualCOM si trova nella cartella di installazione di EasyBuilderPro nella sottocartella virtual_com. Esegui il download dal sito dell’ultima versione di EasyBuilderPro ed installala sul PC poi prova ad utilizzare il VirtualCOM presente nella installazione.

    in risposta a: Accesso a PenDrive USB da FTP #51670
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Le credenziali di default per accedere al pannello in FTP sono utente: uploadhis e password: 111111, il tipico comando da esplora risorse di Windws è: ftp:\\uploadhis:[email protected].

    Da FTP di default puoi accedere a tutte le cartelle del sistema ma per accedere alla SDCard ed alla PenDrive su porta USB devi abilitarne l’accesso dalle impostazioni generali, ecco lo screenshot del menù di impostazione e la schermata di accesso FTP.

Stai visualizzando 15 post - dal 1,606 a 1,620 (di 4,507 totali)