  • in risposta a: Comunicazione modbus con multimetro Lovato DMG110 #79510
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Devi verificare che tipo di dato è presente in quel registro, può essere che il contatore totalizzatore visto il range di visualizzazione sia espresso come una variabile a 64 bits intera o float.

    in risposta a: Gestione stampante su porta seriale #79508
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Per gestire la stampante hai bisogno sicuramente dell’elenco dei comandi gestiti. Se non ti servono cose particolari credo che te la puoi cavare con i caratteri ASCII standard sicuramenta la stampante gestisce il <CR> ed il <LF>.

    Per quanto riguarda la macro hai sicuramente degli erori nella scrittura, se non è molto lunga puoi provare a postarla.

    in risposta a: Bug della funzione ‘module’ in linguaggio ST #79496
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    In effetti l’operatore MOD ha un BUG ho avvisato Axel (Lo sviluppatore di LogicLab) in merito al problema attendo una sua soluzione in una prossima versione di LogicLab.

    in risposta a: Accesso a SlimLine da LogicLab su VPN #79493
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    La situazione descritta in effetti è strana se il dispositivo è raggiungibile da ping e da pagina web dovrebbe essere raggiungibile anche da LogicLab visto che si utilizza una classica connessione modbus TCP/IP sulla porta 502.

    Se si è sicuri che non vi siano blocchi firewall sulla porta 502 l’unico problema che mi viene in mente è che si siano utilizzate tute le connessioni TCP/IP possibili sulla porta 502. Di default sono permesse 3 connessioni contemporanee ma è possibile modificare questo parametro da configurazione.

    Per verificare lo stato delle connessioni attive è possibile da connessione Telnet eseguire il comando NETStat.

    in risposta a: Configurazione dongle USB 3G/4G su Weintek cMT3072x #79439
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    La lista dei dongle supportati si può visualizzare dal programma EasyBuilderPro (Screenshot).

    in risposta a: Gestione aggiornamenti database ricette #79437
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Devi scaricare il databaase ricette attraverso il download progetto da EasyBuilderPro.

    Tutti gli altri punti dal 2 al 4 sono corretti.

    in risposta a: Gstione LED su carrello semovente con connessione WiFi #79431
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    I prodotti che posso consigliare sono:

    • Sul carrello il modulo A-1269 Modulo I/O remoto WiFi 8DO Relé/4AI(12bit) che ha 8 digital output a relè a cui puoi collegare i 6 LED di segnalazione.
    • Sulla baia di carico il modulo A-1260 Modulo I/O remoto WiFi 7DI/4DO Relé a cui puoi collagare il tuo pulsante di acknowledge chiamata.

    I moduli sono gestibili con protocollo ModbusTCP, per la gestione della logica puoi sviluppare un programma su di un PC server che gestisce la comunicazione ModbusTCP con i vari moduli ognuno dei quali avrà il suo indirizzo IP nella rete WiFi.

    In alternativa con il nostro modulo CPU SlimLine utilizzando i blocco funzione YottaA1MMng puoi gestire la comunicazione con i moduli e la logica di richiesta a carrello e acknowledge da baia. Con il Modulo CPU puoi utilizzare i suoi ingressi digitali per gestire la chiamata, oppure puoi realizzare una interfaccia web gestibile da browser.

    Puoi anche utilizzare un pannello operatore su cui realizzando un grafica apposita potrai gestire sia le chiamate sul carrello che l’acknowledge dalla baia.

    Se le chiamate sono gestite da un programma gestionale e non da una persona utilizzando il FB HTTPServer, puoi realizzare una API gestibile dal tuo programma gestionale per attivare la chiamata sul carrello e gestire l’acknowledge dalla baia.

    Se ti serve gestire un log delle operazioni per magari controllare i tempi di intervento dala chiamata alla acknowledge il FB StringToLogFile ti permette di salvare su disco il log che con il FB FTPClient può essere trasferito automaticamente sul server aziendale.

    in risposta a: Preset valore energia totale su power meter SDM120CT #79265
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    No purtroppo i registri totalizzatori non possono essere presettati.

    in risposta a: Suggerimenti per impianto domotico #79236
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Nella nostra Knowledge trovi questo articolo in cui ho riportato alcuni suggerimenti per applicazioni domotiche.

    Utilizzando il modulo Raspberry puoi creare una interfaccia Web con Node-RED, così da poterla visualizzare con un browser da qualsiasi dispositivo. Per l’accesso da remoto via Internet dovrai installare una VPN con OpenVPN o con ZeroTier.

    Se invece opti per l’utilizzo di un pannello operatore i modelli cMT2008x permettono di essere visualizzati anche da browser oltre che dalla loro applicazione HMIViewer. Inoltre con EasyAccess hai la possibilità di accedere anche da Internet. Naturalmente le possibilità grafiche offerte dal’ambiente EasyBuilder sui pannelli operatore sono decisamente più avanzate di quello che puoi ottenere con Node-RED.

    Altra possibilità è affidarti al cloud collegandoti ad un portale IoT come Beebotte, in questo caso l’accesso è sempre da browser via Internet, ed è molto semplice lo sviluppo.

    in risposta a: Query SQL fallisce scrittura stringa #79233
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Bisognerebbe avere il progetto HMI e come è fatta la tabella (struttura/definizione) del DB cosi da verificare che non ci siano errori di formato.

    Sembra strano che se il result sia visualizzato correttamente poi non sia scritta sull’uscita, classicamente può essere appunto un non corretto allineamento dei formati.

    in risposta a: Query SQL fallisce scrittura stringa #79230
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Non riesco ad immaginare la tua situazione..

    Intanto è strano che non ti funzioni in simulazione, non dici se in simulazione non ti funziona la query o la scrittura sul PLC. Il simulatore ha lo stesso comportamento del pannello reale quindi verificherei se da simulatore hai diritti di accesso al server SQL e s e hai configurato correttamente la connessione con il PLC.

    In merito al comportamento sul pannello visualizzerei in debug o sul pannello il query result, le TAGs di uscita della query e la variabile selection della riga query per verificare se il problema è nella query o nella scrittura sul PLC.

    in risposta a: Visualizzazione stato segnali in una tabella #79228
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Puoi farlo come meglio credi, la cosa più veloce che mi viene in mente è inserire un oggetto Bit Lamp nelle varie celle della tabella collegando lo stato del bit con la variabile da visualizzare.

    in risposta a: Problemi lapeggio con aggiornamento EasyBuilder #79226
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Dal nostro sito è possibile il download di EasyBuilder Pro (Vers. 6.09.02.353 Multilingua).

    Consigliamo di non utilizzare le nuove versioni disponibili dal sito Weintek, alcune volte ci sono problemi, noi rilasciamo solo le versioni che abbiamo testato e di cui siamo relativamente certi che non lamentano problemi.

    Se una nuov versione non ha vantaggi sdignificativi rispetto alla precedente preferiamo non utilizzarla.

    in risposta a: Configurazione Modbus Slave su SlimLine #79179
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Quindi se ho ben capito tu vuoi utilizzare un  modulo SlimLine come I/O remoto di un dispositivo Modbus master che legge/scrive gli I/O utilizzando i comandi 16#02 Read input status e 16#0F Force Multiple Coils mappandoli sempre ad indirizzo 0.

    Se è così purtroppo è come hai giustamente detto tu, il FB opera in modo autonomo operando sempre sullo stesso buffer di memoria quindi non è possibile intercettare i comandi di lettura/scrittura per aggiornare gli I/O.

    in risposta a: Gestione aggiornamenti database ricette #79174
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Devi eseguire un upload del db ricette dal pannello,  importarlo nel progetto comprensivo di dati e modificare gli item ricetta.

    Poi devi andare nuovamente in dati se vuoi aggiungere i valori dei nuovi item e scaricare nel pannello assieme al file ricette.