Vai al contenuto

Sergio Bertana

Risposte nei forum create

Stai visualizzando 15 post - dal 2,806 a 2,820 (di 4,264 totali)
  • Autore
    Post
  • in risposta a: Errore di login nelle pagine web di SlimLine #38348
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Purtroppo c’è un bug in un link nelle pagine di configurazione, allego per il download la versione aggiornata delle pagine web di configurazione (Mdp020b430).

    Per trasferire le pagine devi connetterti in FTP (Vedi post) e sovrascrivere i files presenti nella cartella System.

    in risposta a: Accesso remoto ad impianto di pompaggio acqua potabile #38347
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Vediamo di rispondere alle varie domande, in merito alla connessione ethernet se il cavo passa in aria è molto soggetto alle scariche elettrostatiche (Esempio fulmini), per questo consiglio di utilizzare in alternativa un passaggio sotterraneo, anche se il mio consiglio è quello di utilizzare una connessione in fibra ottica od in WiFi utilizzando ad esempio due NanoStation Loco.

    Per gestire connessioni TCP/IP in GPRS/UMTS non ci vuole un modem ma devi utilizzare un router. Il modem può essere utilizzato per invio di SMS (Topic) e/o gestire connessioni TCP/IP verso un server nel cloud (Topic).

    Il server web integrato nello SlimLine gestisce pagine web dinamiche (Topic) che possono essere visualizzate anche tramite una connessione USB ma solo se lo SlimLine si connette ad un PC, viene utilizzato il driver RNDIS per installare una connessione di rete su USB (Topic). Non puoi in nessun modo convertire la connessione USB in una connessione TCP/IP.

    Ti ricordo che abbiamo rilasciato una versione del modulo CPU compact provvisto di interfaccia Ethernet (Vedi sito).

    Il protocollo Modbus over IP è nativo nei moduli CPU provvisti di interfaccia Ethernet, quindi basterà che il tuo SCADA acceda all’indirizzo IP dello SlimLine per poter visualizzare e/o modificare le variabili.

    in risposta a: Acquisizione sensori e comando attuatori con Visual Studio #38345
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Esistono diversi approcci al problema, da programmatore PLC io utilizzerei un sistema basato su un modulo CPU programmabile (5 linguaggi IEC-61131) come la nostra famiglia SlimLine. Delegando a lui tutto il compito di acquisizione sensori, gestione logica e comando attuatori. Il PC tramite una connessione Modbus (Topic) o se si preferisce sviluppando ad-hoc un proprio protocollo (Topic) potrebbe esclusivamente visualizzare i valori e gestire il preset. Questo grazie alla elevata affidabilità intrinseca dei sistemi PLC garantisce una garanzia di funzionamento del sistema maggiore di quella offerta da un PC.
     
    Per l’acquisizione dei sensori è possibile utilizzare dei sensori con uscita in tensione (0-10 Volt) o corrente (4-20 mA) ed interfacciarli con nostri moduli di acquisizione analogica. In alternativa abbiamo dei sensori di temperatura, umidità e luminosità (Famiglia HWgroup), tutti questi sensori devono essere interfacciati con un dispositivo Poseidon. I valori potranno poi essere acquisisti dal Poseidon tramite il protocollo SNMP direttamente dal PC.

    Nella gamma sensori, puoi trovare sensori di temperatura e umidità che possono essere acquisiti dal modulo di ingressi analogici o tramite connessione Modbus.

    in risposta a: Comandare il cambio pagina da PLC su pannello #38344
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Occorre utilizzare l’oggetto Funzioni PLC, scegliendo la funzione di cambio pagina (Vedi screenshot). In pratica definisci quale variabile del PLC comanda il cambio pagina.

    Scrivendo il numero di pagina nella variabile il pannello cambierà la sua visualizzazione puntando la pagina definita. Naturalmente al numero di pagina indicato deve corrispondere una pagina sul pannello, se la pagina non esiste il pannello rimane nella pagina corrente.

    Se si attiva la flag Azzera registro dopo cambio pagina, comandando il cambio pagina dal PLC il pannello cambia la pagina e poi azzera il valore di pagina definito nel PLC. Se la pagina indicata non è presente il pannello oltre a non cambiare pagina attuale non esegue l’azzeramento del valore.

    in risposta a: Simulazione su PC con connessione Siemens S7-300 MPI #38343
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Per indirizzare le variabili numeriche occorre utilizzare il comando DBn per le variabili a 16 bits ed il comando DBDn per le variabili a 32 bits. L’indirizzo della variabile và indicato nel formato FFFFDDDD, dove FFFF indica la DB mentre DDDD indica l’indirizzo della variabile.

    Nota: Mentre nel campo FFFF possono essere indicate solo le cifre indicative della DB (Esempio 52 per la DB 52), il campo DDDD và sempre scritto utilizzando 4 cifre (Esempio 0002, 0015, 0120, ecc). Quindi come nello screenshot la variabile a 16 bit su DB 32.120 verrà indirizzata come DBn 320120.

    in risposta a: Simulazione su PC con connessione Siemens S7-300 MPI #38341
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    La simulazione OnLine su PC permette di testare il funzionamento del progetto connettendosi direttamente al PLC. Funziona con tutti i PLC che prevedono connessioni seriali (Sia RS232 che RS485) esempio il Siemens in PPI, e funziona anche con tutte le connessioni via Ethernet.

    Purtroppo la simulazione OnLine non funziona con il protocollo Siemens MPI neanche utilizzando l’adattore, quindi il progetto và testato direttamente sul pannello operatore.

    Come workaround puoi utilizzare un pannello connesso fisicamente al PLC in MPI (Con un progetto fittizio) e sviluppare il tuo progetto configurando un PLC remoto. In questo modo vi sarà un dialogo su ethernet tra il simulatore su PC ed il terminale che lo veicolerà in MPI con il PLC.

    in risposta a: Trasferimento programma in ambiente CODESYS #38340
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Aggiunto al post precedente che è comunque abbastanza agevole il passaggio da un ambiente all’altro almeno per i due linguaggi (IL ed ST). Parlo per esperienza in quanto avendo una cospicua biblioteca di funzioni ed FB in ambiente LogicLab ho dovuto cimentarmi per portarne parte in ambiente CODESYS.

    Dalla versione 2.3.0 di LogicLab è possibile importare programmi IL ed ST da CODESYS. La funzione di importazione provvede ad importare anche la definizione delle variabili ed a gestire tutte le varianti di sintassi tra i due ambienti.

    in risposta a: Trasferimento programma in ambiente CODESYS #38339
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    La normativa IEC61131 indica le linee guida della programmazione ma ogni ambiente di sviluppo poi ha i suoi formati di memorizzazione dei dati specie per quanto riguarda i linguaggi grafici (LD, FBD, SFC). Quindi i programmi realizzati con i linguaggi grafici non possono essere esportati da un ambiente all’altro.

    Viceversa i programmi nei linguaggi IL e ST si può copiare ed incollare da un ambiente all’altro, almeno per quanto riguarda il codice, poi però si devono operare alcune modifiche manuali.

    In entrambi i linguaggi le variabili sono definite in una finestra separata dal codice e queste vanno ridefinite a mano, non è possibile copiarle ed incollarle.

    Una ulteriore considerazione và fatta per il linguaggio ST, entrambi gli ambienti di sviluppo implementano estensioni della normativa. Sono infatti gestiti i puntatori che non sono normati e quindi vi è una differenza nel modo di gestione degli stessi. LogicLab usa la sintassi @Ptr:=1; CODESYS Ptr^:=1;

    in risposta a: Gestione sicurezza tramite password su HMI #38338
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    La gestione della sicurezza gestita con passwords non è sostanzialmente cambiata da come era gestita precedentemente con il programma EasyBuilder 8000. In questo topic trovi un esempio realizzato per un terminale MT8050iV2 che puoi aprire con il nuovo ambiente EasyBuilder Pro e ricompilarlo. Nel topic trovi indicazione sul funzionamento delle password.

    Aggiungo un esempio realizzato da Weintek (Ecco lo screenshot, ed il manuale di spiegazione), puoi eseguire il download del progetto e testarne il funzionamento.

    in risposta a: Accedere alle pagine di configurazione da browser #38337
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Certo occorre ricordare che l’impostazione degli indirizzi IP viene accettata solo con un riavvio del sistema.

    Il fatto che tu nel router non vedi la CPU SlimLine è perché molto probabilmente ti stai riferendo all’elenco dei leasing degli indirizzi rilasciati dal server DHCP del router. Ed essendo l’indirizzo IP statico (Non assegnato da DHCP) l’indirizzo non lo vedi nell’elenco.

    in risposta a: Accedere alle pagine di configurazione da browser #38334
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Il server DHCP non è assolutamente un problema, SlimLine non si connette al server DHCP, devi assegnargli un indirizzo IP statico. Quindi basta che tu cerchi nella tua rete un IP libero ed assegni allo SlimLine l’indirizzo libero.

    Una corretta configurazione del server DHCP assegna gli IP in un certo range, vi è sempre un pool di indirizzi liberi per assegnazione statica al di fuori del range di assegnazione del server DHCP.

    in risposta a: Accedere alle pagine di configurazione da browser #38332
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    I sistemi SlimLine hanno di default sulla porta Ethernet indirizzo IP 192.168.0.122. Tramite il cavo USB ed il driver RNDIS viene installata una ulteriore scheda di rete e su questa connessione l’indirizzo di default è 192.168.1.122.

    Digitando il corretto indirizzo nel browser è possibile accedere alla pagina Home del sistema (Screenshot). Dalla versione SFW184A870 del sistema operativo è stata aggiunta l’autenticazione per poter modificare la configurazione del sistema. Di default vi sono 3 utenti definiti.

    Username: Guest, Password: Guest
    Username: User, Password: User
    Username: Admin, Password: Admin

    Le credenziali di default possono essere modificate con il comando Telnet UserConfig. Fare riferimento al Manuale comandi Telnet CPU SlimLine. Per poter modificare i parametri occorre eseguire il login come amministratore (Admin).

    in risposta a: Gestione pagine web dinamiche da parte dell’utente #38331
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Si per questa necessità puoi utilizzare semplici pagine HTML con campi di visualizzazione dei valori che ti interessano. Gli oggetti Google chart sono abbellimenti estetici ma la funzionalità è comunque garantita anche da semplici pagine HTML.

    In alternativa alle pagine HTML puoi usare il protocollo Modbus, esistono applicazioni per Android e per iOS, ho visto anche dei piccoli SCADA per Android che possono essere molto accattivanti (Topic).

    in risposta a: Installazione ed utilizzo AirView #38336
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Il prodotto AirView non è più fornito da Ubiquiti come un ricevitore stand-alone USB. Ora l’utility AirView è presente in tutti i dispositivi Ubiquiti che hanno il sistema operativo AirOs. Accedendo al prodotto con un browser è possibile dalla finestra principale  nel menù Tools selezionare l’Utility AirView.

    Durante il funzionamento dell’AirView il dispositivo interrompe il suo funzionamento normale è si attiva come semplice analizzatore di spettro.

    in risposta a: Gestione pagine web dinamiche da parte dell’utente #38329
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Il web server integrato permette di visualizzare pagine html quindi puoi utilizzare tutti gli oggetti tipici dell’html. Puoi avere caselle di testo, pulsanti, e tramite javascript e con i div puoi creare pagine grafiche dall’aspetto accattivante (Screenshot).

    Se il browser che utilizzi per visualizzare le pagine può connettersi oltre che allo SlimLine anche ad Internet tramite gli oggetti di Google chart puoi visualizzare strumenti (Gauges), Bar graph, ed altro (Topic).

    Naturalmente le potenzialità grafiche offerte da un HMI o da un software SCADA sono molto superiori, molto dipende dalle tue necessità.

Stai visualizzando 15 post - dal 2,806 a 2,820 (di 4,264 totali)