Sergio Bertana
Risposte nei forum create
-
AutorePost
-
Sergio Bertana
Amministratore del forumIl modem GT863PY supporta tutti i comandi AT standard, se funziona l’invio e la ricezione dei comandi attraverso l’interfaccia /dev/ttyUSB0, non dovrebbero esserci problemi per la connessione. Io purtroppo non conosco Linux, ma facendo un giro su Google ho visto una infinità di esempi di script per la configurazione di un collegamento PPP su un server Linux.
Mi limito a suggerimenti che possono sembrare banali. Utilizzare per le prove una SIM senza codice PIN per vitare che sia bloccato l’accesso alla rete telefonica.
Con un programma di emulazione terminale provare ad eseguire una chiamata ad un numero telefonico con i comuni comandi AT (Esempio ATDT 335nnnnnnn<CR>) per verificare se il modem effetua la chiamata. In questo modo ci si accerta che la registrazione alla rete sia corretta.
Luglio 20, 2011 alle 1:58 pm in risposta a: Set modo seriale sui convertitori Ethernet/Seriale #36861Sergio Bertana
Amministratore del forumIl convetitore ATC-1000 è un convertitore Ethernet/Seriale economico, e l’entry level della gamma, e non prevede la possibilità di eseguire l’upgrade software.
Come si vede da questo post, le versioni di firmware fino alla 1.42 non supportano i drivers di Windows 7, su queste versioni occorre utilizzare il software VCOM fino alla versione 2.9.
Luglio 20, 2011 alle 9:38 am in risposta a: Set modo seriale sui convertitori Ethernet/Seriale #36859Sergio Bertana
Amministratore del forumNon mi dici la versione del software VCom che utilizzi, ho eseguito delle prove direttamente con il software VCOM 3.6 su di un ATC-1000 con versone software V1.43 2010/01/21 su di un PC con sistema operativo Windows XP, e come detto precedentemente, il convertitore non viene impostato tramite la COM, ma sono comunque mantenute le impostazioni effettuate da pagina web.
Luglio 20, 2011 alle 8:34 am in risposta a: Riportare alle impostazioni di default su ATC-1000 #36857Sergio Bertana
Amministratore del forumUtilizzando il software VirtualCOM 3.6 per ATC1000 (E’ possibile il download dal sito) è possibile eseguire lo scan della rete ethernet alla ricerca di tutti i dispositivi ATC-1000 presenti anche se non se ne conosce l’indirizzo IP (Vedi printscreen).
Agendo sul pulsante Search viene visualizzato l’elenco di tuti i dispositivi, per ogni dispositivo è indicato il proprio indirizzo IP. Scegliendo un dispositivo dall’elenco ed agendo sul tasto Configure, verrà aperta la finestra di autenticazione (Username admin, password system) e poi sarà visualizzata la finestra di configurazione parametri.
E’ possibile impostare l’indirizzo IP e tutti gli altri parametri di configurazione, il tasto Ok trasferirà i nuovi parametri sul convertitore.
Luglio 20, 2011 alle 7:44 am in risposta a: Set modo seriale sui convertitori Ethernet/Seriale #36856Sergio Bertana
Amministratore del forumCome indicato in questo post, l’ATC-1000 a differenza dell’ATC-2000 e dei convertitori TRPC3x, non permette l’impostazione dei parametri di comunicazione dalla porta virtuale, in pratica la porta seriale del dispositivo assume i parametri di comunicazioni impostati da pagina web (Screenshot), indipendentemente dalle impostazioni effettuate dal programma che opera con la porta virtuale.
Sergio Bertana
Amministratore del forumSe viene definita una sorgente esterna di clock, il terminale esegue la lettura del real time clock solo alla accensione, poi provvede autonomamente alla gestione dei valori di data e ora.
Quindi se si modifica un valore di data/ora sul PLC mentre il terminale è acceso, il valore all’interno del terminale rimane invariato.
Sergio Bertana
Amministratore del forumL’accesso da FTP al pannello operatore è possibile solo a partire dal sistema operativo versione 20100818.
Per visualizzare la versione del sistema operativo del pannello operatore, occorre attivare il menù informazioni, freccia in basso a destra sul display. Toccare l’icona con il simbolo info, e verranno visualizzate le informazioni del sistema, sul tab Version è visibile la versione esistente, screenshot.
Luglio 18, 2011 alle 12:12 pm in risposta a: Sistema di videosorverglianza wireless con telecamere IP #36787Sergio Bertana
Amministratore del forumSi, certo, stesso SSID, stesso canale e stessa password di accesso.
Sergio Bertana
Amministratore del forumPer connettersi al terminale in FTP (Estratto manuale) da Risorse del computer sul desktop di Windows occorre digitare ftp://uploadhis:[email protected]. Dove: Nome utente uploadhis e password definita nel terminale (Default 111111).
Luglio 18, 2011 alle 7:05 am in risposta a: Connessione alimentazione sui dispositivi Ubiquiti #36853Sergio Bertana
Amministratore del forumTutti i prodotti Ubiquiti sono dispositivi Power over Ethernet o PoE (suo acronimo), questa è una tecnica che permette di alimentare le apparecchiature utilizzando lo stesso cavo che le collega alla rete dati Ethernet. Lo IEEE ha definito le regole per PoE con la norma denominata IEEE 802.3af (Schema connessioni).Attenzione! I dispositivi Ubiquiti pur essendo PoE, non sono compatibili con lo standard 802.3af per quanto riguarda la tensione di alimentazione. Lo standard 802.3af prevede che i dispositivi accettino tensioni di 48 Vdc mentre i dispositivi Ubiquiti accettano al massimo 24Vdc (Vedi post). Per rendere i dispositivi Ubiquiti compatibili con lo standard 802.3af, occorre inserire l’adattatore POE 802.3af sul cavo di rete che li collega allo switch PoE. L’active POE injector ed il passive POE injector devono essere inseriti sul cavo di rete che collega il dispositivo alla rete Ethernet. I due dispositivi sono identici nel funzionamento, sulla presa LAN va connessa la rete ethernet in ingresso (Switch/Hub aziendale), sulla presa POE va connesso il dispositivo Ubiquiti. Per la connessione può essere utilizzato un qualsiasi cavo di rete (Vedi schema).L’active power ha al suo interno anche il circuito di alimentazione, quindi basterà collegarlo alla rete elettrica, mentre il passive power andrà alimentato con un alimentatore esterno.
Sergio Bertana
Amministratore del forumIn questo post è riportato un esempio di utilizzo di AirView per ottimizzare l’installazione di reti ZigBee.
Luglio 15, 2011 alle 7:53 am in risposta a: Acquisizione modulo A/D da terminale touch screen #36850Sergio Bertana
Amministratore del forumPer l’impostazione del modo come detto precedentemente, occorre riferirsi al comando modbus Set up the module’s configuration. Il parametro TT Analog input type setting, definisce il tipo di acquisizione per tutti gli 8 canali del modulo, i possibili modi sono:
0x08: ±10 Volt
0x09: ±5 Volt
0x0A: ±2.5 Volt
0x0B: ±1.25 Volt
0x0C: ±0.65 Volt
0x0D: ±20 mA (Per lettura in corrente inserire resistenza da 124 Ohm in parallelo all’ingresso)Le 8 resistenze da 124 Ohm necessarie per la lettura in corrente sono comprese nella confezione del prodotto.
Luglio 15, 2011 alle 7:21 am in risposta a: Compatibilità fibre ottiche multimodali e convertitori #36848Sergio Bertana
Amministratore del forumPer quanto riguarda l’altro modello di convertitore seriale/fibra multimodale da noi commercializzato, il TRP-C39 della Trycom valgono le stesse considerazioni fatte nel post precedente. Il fornitore mi informa di utilizzare due tipi di connettore per fibra, i modelli HFBR-1414 ed HFBR-2412 entrambi della Agilent Technologies, allego il datasheet per ulteriori informazioni.
Sergio Bertana
Amministratore del forumPremesso che il concetto di sicurezza non dipende solo dal livello SIL dei singoli componenti utilizzati nella relizzazione del progetto, ma anche dal modo in cui sono stati utilizzati e dall’avere intrapreso tutte le opportune azioni per la limitazione dei rischi.
Nella determinazione del rischio rientra (nel caso di apparecchi programmabili come i PLC) anche il software sviluppato, il codice va scritto in accordo quanto previsto dalle norme di riferimento. Si ricorda che nessun progetto software può prevedere e garantire l’esecuzione di operazioni a rischio zero.
La famiglia SlimLine, al momento, non rientra nei “PLC di sicurezza” pertanto non forniamo alcuna indicazione sul livello SIL.
Luglio 14, 2011 alle 2:31 pm in risposta a: Visualizzazione grafici di temperatura e di umidità #36846Sergio Bertana
Amministratore del forumSe invece la necessità è di avere i dati forzatamente su di una pagina web, credo che bisognerà sviluppare una applicazione che esegua la storicizzazione dei dati sul server e poi provveda a pubblicare i dati sul web server. E qui ognuno utilizzerà il programma che conosce.
Un po di tempo fà ho realizzato un esempio di trend di temperatura in PHP, utilizzando la libreria PHPlot.
-
AutorePost