  • in risposta a: SIM dati M2M da utilizzarsi per soluzioni di telecontrollo #39758
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Per chiamare da una linea fissa ad una SIM in modalità dati occorre che la SIM abbia una numerazione specifica per chiamata dati, dai una occhiata a questo topic.

    in risposta a: Connessione in RS485 con Fan Coil Condaria #39756
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    La linea RS485 dei nostri moduli SlimLine utilizza dei transceiver RS485 fail safe che non necessitano delle resistenze di pull up e di pull down. I dispositivi che non hanno drivers fail safe solitamente hanno dei ponticelli per inserire queste resistenze, oppure hanno una uscita a +5V per montare queste resistenze direttamente sul cablaggio.

    Per quanto riguarda i tempi di commutazione sulla linea RS485 lo SlimLine ha una gestione hardware della commutazione, pertanto dopo l’invio della stringa di comando si pone immediatamente in ricezione, quindi ampiamente entro il tempo di 10mS del FanCoil.

    A livello software le funzioni Sysfgetc e Sysfputc permettono di gestire la ricezione e la trasmissione di dati sulla porta RS485 in questo modo potrai realizzare il driver di comunicazione con il dispositivo. Può essere utile cercare nel forum esempi di programmi simili a quello che devi realizzare. Ad esempio in questo topic trovi la FB che gestisce un protocollo di comunicazione che puoi utilizzare come esempio.

    in risposta a: Problemi su aggiornamento EasyBuilderPro #39755
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Ho provato l’utima versione su Windows 7 e funziona, eventualmente prova a scaricarla dal nostro sito. Abbiamo appena pubblicato la versione 5.05.02.093 mltilingua che è la versione che io ho provato.

    in risposta a: Blocco di LogicLab da parte di antivirus Kaspersky #39754
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Però se il programma è messo nella lista degli affidabili chiederei a Kaspersky perchè lo blocca… Ma il blocco avviene in qualche operazione particolare oppure solo al lancio del programma…

    in risposta a: Domande su utilizzo del blocco funzione ModbusMaster #39752
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    In effetti non abbiamo riportato tutti gli errori indicando genericamente che l’errore è nella trasmissione o ricezione del pacchetto anche perchè molte volte l’errore dà una indicazione non corretta di quello che è effettivamente il problema. Nel tuo caso l’errore 10007505 indica la ricezione di una risposta da un ID di nodo diverso o la ricezione di un codice di funzione diverso da quello richiesto. Il modo migliore per capire dove risiede il problema è nell’attivare lo spionaggio (Topic).

    Per quanto riguarda la lettura consecutiva occorre connettere l’uscita di Done negata sull’ingresso Enable, eventualmente definendo un tempo di Delay se si desidera interporre un tempo tra i comandi. Il FB è stato pensato per permettere il funzionamento in cascata ed in questo topic trattiamo l’argomento.

    La risposta all’ultima tua domanda è implicita nella risposta precedente.

    in risposta a: Collegamento WIFI tra dispositivi #39751
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Visto che parli di connessione ethernet la normale sostituzione ddel cavo ethernet sono due dispositivi WIFI. Naturalmente occorre che vi sia vista ottica tra i due. Poi in realtà si è visto che su brevi distanze il WIFI fiunziona anche senza vista ottica, in casa abbiamo tutti una connessione WIFI e sappiamo benissimo che tra stanza  e stanza il segnale si propaga.

    Ora puoi usare semplicemente due AirGateway connessi alla porta ethernet del PLC ed alla porta ethernet del PC, configurando quello sul PLC come access point e l’altro come station in configurazione bridged. Se usi un PC portatile od Tablet che ha il WiFI integrato, usi solo un dispositivo connesso alla porta ethernet del PLC configurato come access point in modalità router (Topic).

    E naturalmente la stessa configurazione può essere utilizzata per collegare un HMI allo SlimLine.

    in risposta a: Acquisizione analogica di tensioni a 12 Volt #39750
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Come hai fatto notare correttamente tu gli ingressi analogici del Modulo CPU compact hanno come limite massimo i 10 Volts. Quindi per arrivare a 12 Volt devi comunque ipotizzare un partitore, ma considerando che il circuito interno ha già un partitore e che la impedenza di ingresso è di 13.3KΩ basta mettere in serie all’ingresso una resistenza di valore opportuno. La formula per il calcolo della resistenza serie è:

    RSerie=((13.3/10)*VIn)-13.3

    Ipotizzando di accettare valore limite VIn di 15 Volt devi inserire in serie all’ingresso analogico una resistenza RSerie da 6.65KΩ.

    Tieni presente che il convertitore A/D del modulo ha 10 bits di risoluzione quindi su 15 Volts avrai una risoluzione di 15/1024=0,0146mV.

    Considerazione diversa se utilizzi il nuovo Modulo CPU Cortex M7 che avendo un convertitore A/D da 12 bits ti permette una risoluzione di 15/4096=0,0036mV. Anche questo modulo ha una impedenza di ingresso di 13.3KΩ.

    in risposta a: Programma CMT viewer non visualizza grafica #39749
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Weintek ha in previsione un nuovo CMT-Viewer stand alone, non appena sarà disponibile lo pubblicheremo sul nostro sito.

    Il problema comunque potrebbe essere l’impostazione Display, ovvero nella cartella di installazione occorre lanciare il displaysetting.exe e selezionare “software …..”. In alternativa si può comunque installare anche tutto il pacchetto Eb pro.

    Per il Mac, alcuni clienti che lo usano installano i programmi nell’emulatore windows.

    in risposta a: Blocco di LogicLab da parte di antivirus Kaspersky #39747
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Comunichiamo il problema ad Axel ed aspettiamo una risposta. Nel frattempo puoi anche tu direttamente mandare alla loro mail di supporto, la richiesta di apertura di un ticket di assistenza.

    in risposta a: Connessione remota con modem BGS2 Terminal #39745
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    In teoria tutto quello che chiedi è fattibile, puoi anche farlo con una CPU solo seriale, ma devi scriverti tutto il codice necessario, in questo topic trovi dei riferimenti a delle prove realizzate con un modem Telit, ma l’approccio è molto simile. Il modem BGS2 come puoi vedere dal manuale comandi AT (Scaricabile dal sito) ha tutti i comandi per la gestione dei sockets TCP, può gestire il protocollo FTP e HTTP ed ha la gestione del DNS. Ma un conto è dal sistema accedere ad un servizio nel cloud, in questo caso anche se si dispone di un IP nattato è possibile. Diverso è da Internet accedere al sistema, dove occorre avere un IP pubblico e poi siccome l’IP non è statico dovresti gestirti da programma l’autenticazione ad un servizio di DynDNS. Tutti questi problemi sono già stati risolti dal router, naturalmente ad un costo superiore (Vedi i routers WLink). Con la nostra libreria di gestione modem tramite il FB ModemHTTPGet puoi utilizzare il modem per connetterti ad un servizio HTTP nel cloud e poi lavorando sul server potrai salvare i dati su di un file (Topic).

    in risposta a: Blocco di LogicLab da parte di antivirus Kaspersky #39744
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Questo problema con l’antivirus Kaspersky ci era già stato segnalato da un cliente. Abbiamo avvisato la Axel che sviluppa il programma LogicLab che ci ha detto di non considerarlo un problema e di inserire il programma LogicLab nelle eccezzioni dell’antivirus.

    in risposta a: Schema di collegamento con PLC Omron C200HG #39743
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Tutti gli schemi di collegamento dei terminali con i vari PLC si trovano nella Guida connessioni PLC. Nel caso non trovassi esattamente il tuo tipo di PLC non credo sia difficile riferendosi alla documentazione del PLC risalire alla connessione. Se è una RS485 sono solo due fili…

    in risposta a: Comando visualizzazione sinottico da PLC #39742
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Devi utilizzare il cambio pagina da PLC in questo modo potrai fare visualizzare al pannello le pagine che desideri in base al numero di pompe dell’impianto. Questo argomento è trattato in questo topicquesto topic.

    in risposta a: Monitorare impianto solare domestico #39739
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Si certo, montare le sonde in parallelo sul serbatoio è una soluzione che ti svincola dalle sonde principali, per la pompa puoi montare il relè ed utilizzare uno degli ingressi dell’HWg-STE2.

    in risposta a: Monitorare impianto solare domestico #39737
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Il dispositivo HWg-STE2 utilizza sensori intelligenti mentre il tuo impianto solare utilizza dei sensori Pt1000, quindi non è possibile collegare in parallelo il dispositivo perchè i sensori sono incompatibili tra di loro.Ma se hai un minimo di capacità di programmazione puoi utilizzare un nostro controllore programmabile Netlog III, che ha due ingressi analogici con i quali puoi leggere le sonde Pt1000. Però attenzione volendole leggere in parallelo alla centralina devi fare queste considerazioni.Le sonde Pt100 e Pt1000 sono dele resistenze che cambiano il valore in Ohm in base alla temperatura, per leggerle sono alimentate con una piccola corrente e viene letta la tensione ai loro capi. Dalla prima legge di Ohm dal rapporto Corrente/Tensione si ricava la resistenza. Ora non sapendo con che corrente la tua centralina alimenta le sonde dovresti leggere la tensione sui morsetti con i due ingressi analogici del Netlog e farti la conversione da tensione a temperatura.Per quanto riguarda la pompa P1 è un comando a 220Vca mentre gli ingressi del Netlog sono a 10÷30 Vdc quindi per acquisire lo stat devi porre un relè a 220Vca in parallelo alla pompa ed utilizzare un contatto del relè per pilotare un ingresso del Netlog.Poi con il Netlog puoi gestire le informazioni collegandoti ad un servizio web (Topic), gestendo un datalogger, visualizzandole su pagina web (Topic), inviando SMS e molto altro dipende solo dalla tua capacità di programmazione.