Vai al contenuto

Sergio Bertana

Risposte nei forum create

Stai visualizzando 15 post - dal 676 a 690 (di 4,221 totali)
  • Autore
    Post
  • in risposta a: Comunicazione modbus con multimetro Lovato DMG110 #65491
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Ma scusa se usi un pannello cMT hai la possibilità di operare direttamente su variabili a 64 bits, sia intere che float.

    in risposta a: Target per progetti con MPS056A120 extended #65487
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Si corretto…

    Con l’operazione di Refresh target LogicLab crea nel progetto un file con estensione imgx, che contiene le informazioni sulla configurazione del sistema, compresa la dimensione di memoria.

     

    in risposta a: Target per progetti con MPS056A120 extended #65407
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    La dimensione massima del programma viene rilevata da LogicLab alla connessione con il target. Quindi devi scegliere come target il modello MPS056 XUnified indipendentemente dal modello.

    Ti ricordo comunque che puoi anche estendere la dimensione di programma sul tuo modulo acquistando la relativa opzione, in questa nota come utilizzare l’opzione.

    in risposta a: Problema con GD20-EU e controllo PID a basse velocità #65390
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Sembra che il feedback improvvisamente aumenti molto…

    Prova ad impostare P00.00=2 SVPWM control.

    Prova ad agire sul campionamento del feedback diminuendolo:

    P05.54 HDI frequency input filter time
    P09.07 Sampling cycle

    in risposta a: Gestione protocollo CODESYS #65384
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Il driver Weintek Built-in CODESYS, è utilizzabile solo sui pannelli che eseguono direttamente il programma PLC (Senza utilizzo di PLC esterno) in ambiente CODESYS (cMT2000X, cMT3000X).

    Però nei driver supportati vi sono anche i drivers per CODESYS V2 e CODESYS V3, quindi credo che con questi drivers ti potrai collegare tranquillamente al tuo PLC.

    Ti ricordo comunque che tramite la funzione Simulatore On-Line di EasyBuilder puoi fare un progetto di prova e connettendoti con il PC al tuo PLC potrai simularne il funzionamento esattamente come se avessi un pannello reale.

    in risposta a: Gestire motori passo passo con un sistema SlimLine #65322
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Se guardi nella documentazione del FB SysGetCounter, nella sezione Moduli con gestione hardware contatore, vedi che il modulo PCB124*000 ha indicato 2 counters that can be individually wired to any of 16 digital inputs.

    In pratica il modulo può gestire fino a 2 contatori hardware con la possibilità di selezionare tramite la definizione del parametro Mode quale dei 16 ingressi digitali utilizzare come ingresso di clock. Il modulo non gestisce ne il reset hardware ne il conteggio in reverse mode da ingresso digitale. Ma queste operazioni sono facilmente implementabili da software.

    Quindi ecco spiegato l’arcano, il modulo ha 16 ingressi di cui 4 veloci, ed è possibile decidere impostando opportunamente il parametro Mode quale ingresso utilizzare per i 2 counters.

    in risposta a: Parsing stringa da porta seriale #65321
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Direi che è la soluzione migliore, se dai una occhiata al capitolo Semplice protocollo seriale nella documentazione del FB SysSerialPort, trovi già una base di partenza per la tua applicazione.

    in risposta a: Come gestire una stampante #65300
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    La stampa della finestra attiva è possibile sia su stampante connessa al sistema che creando una immagine jpg su chiavetta USB.

    Per gestire la stampante occorre configurarla dal menù System Parameter settings -> Model -> Printer (Screenshot). Inserendo un oggetto Function key è possibile attivare la funzione di stampa scegliendo se su stampante o su pen drive USB (Screenshot).

    Volendo gestire la stampa di una determinata pagina da PLC è possibile attivarla inserendola dal menù PLC control (Screenshot).

    Se si usa l’uscita su pen drive USB occorre utilizzare pen drive formattati in FAT32 e di dimensioni non superiori ai 16Gb.

    in risposta a: Reboot ATC-1200 comandabile da PLC #65236
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Ho testato la tua situazione in laboratorio ed in effetti se non viene chiusa correttamente la connessione TCP il socket dell’ATC-1200 rimane appeso e non è più possibile connettrsi, ho segnalato il problema al fornitore ed attendo una sua risposta.

    Intanto come consiglio ti posso indicare di utilizzare una connessione UDP che non essendo legata ad alcun socket non soffre del problema da te lamentato.

    Quando si usa una connessione UDP configurando il convertitore in modalità server ponendolo in ascolto ad esempio sulla porta 5000 i dati ricevuti dalla seriale sono automaticamente inviati alla stessa porta UDP 5000 del dispositivo client che si è connesso.

    In modalità server UDP alla accensione fino a quando il convertitore non riceve dati dal client UDP non conosce l’endpoint del client quindi i dati ricevuti dalla seriale sono bufferati ed appena viene ricevuto un dato dal client UDP verranno inviati.

    in risposta a: Problema su acquisizione lettore RFiD 1-wire #65232
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Dal fatto che mi citi il codice di errore ritengo che per l’acquisizione stai utilizzando un nostro sistema SlimLine con il FB OWRdIdentifier. Intanto verifica di avere l’ultima versione della libreria eLLab1WireLib, la puoi scaricare dal sito.

    Non mi dici però se è connesso alla porta 1-Wire nativa del modulo CPU MPS054 o se utilizzi il convertitore DS9097U connesso alla porta seriale. Se utilizzi l’esempio ST_OWRdIdentifier riportato nel manuale la lettura del codice deve funzionare. Stai solo attento alle impostazione della porta seriale.

            Sp.COM:=ADR('PCOM255.0'); //Connettore 1-Wire nativo
            Sp.COM:=ADR('COM0'); //Definizione porta COM se DS9097U
            Sp.Baudrate:=9600; //Baudrate
            Sp.Parity:='N'; //Parity
            Sp.DataBits:=8; //Data bits
            Sp.StopBits:=1; //Stop bits
    in risposta a: Comunicazione modbus con multimetro Lovato DMG110 #65225
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Se riesci a leggere gli altri registri vuol dire che la comunicazione è corretta come corretto è l’indirizzamento. Perchè di solito il primo problema che si incontra nelle comunicazioni Modbus è l’offset 1 sull’indirizzamento (Aggiungere o togliere 1 all’indirizzo del registro).

    Ora i tuoi 2 registri sono degli unsigned long, quindi utilizzerai una lettura 4x di una variabile 32-bit Unsigned. per leggere la variabile vengono letti 2 registri a 16 bits. Siccome il protocollo Modbus non specifica l’endianness dei dati, potrebbe verificarsi una inversione di endianness e quindi leggi un dato completamente sballato. Per correggere il problema nella finestra di impostazione del protocollo puoi selezionare l’inversione della endianness (Screenshot).

    in risposta a: Gestire display LCD SainSmart compatibile Arduino #65223
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Ogni display ha le sue impostazioni, intanto devi controllare come impostare i parametri nel comando “Function set” nell’esempio è settato  DL, N, F”, 8 bits, 2 lines, 5*7 dots devi vedere come vuole le impostazioni il controller del tuo display.

    in risposta a: Problemi con la stampa programmi LD #65222
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Purtroppo al momento l’unica soluzione che abiamo di di “tirare” le orecchie ad Axel che è la società che sviluppa LogicLab.

    Il problema della stampa dei programmi grafici è conosciuto, e ne sono al corrente, la promessa è che sarà risolto nella prossima versione di LogicLab… Ma escono nuove versioni ed il problema continua a persistere.

    Posso consigliare di mandare una eMail al supporto di Axel e fare presente il problema così che facendo sentire più voci magari si decidono a mettere mano al problema.

    in risposta a: Vibrazioni anomale su motore asincrono #65213
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Non so dare una risposta precisa il parametro P00.00 definisce il tipo di controllo velocità motore, riporto le informazioni del manuale:

    • P00=0, Vettoriale: Adatto per applicazioni che richiedono bassa frequenza, coppia elevata per grande precisione della velocità di rotazione e controllo della coppia. Rispetto alla modalità 1, è più adatto per applicazioni di piccola potenza.
    • P00=1, Vettoriale: Adatto per alte prestazioni con il vantaggio di alta accuratezza della velocità di rotazione e della coppia.
    • P00=2, SVPWM: Adatto se non richiesta grande accuratezza di controllo, esempio ventilatori e pompe. Un inverter può controllare più motori in parallelo.

    Nei modi 0 e 1 viene eseguito il controllo vettoriale che lavora sul flusso di tensione e fornisce più coppia a bassi giri, in questi due modi è obbligatorio avere il motore collegato, e durante il funzionamento l’inverter esegue dei controlli sul motore e si adegua per assicurarne la corretta rotazione.  In questi modi è richiesta l’esecuzione dell’autotuning del motore.

    Il modo 2 è il più semplice in quanto, senza considerare alcune funzioni attive e legate al controllo, in base ai dati motore inseriti l’inverter calcola la curva tensione/frequenza da applicare e l’uscita lavora indifferentemente che il motore sia collegato oppure no.

    Ora ritornando alla tua situazione, definendo modo 1 sicuramente l’inverter ha acquisito i dati del motore in autotuning e può essere che implementando il controllo vettoriale riesca a gestire meglio la rotazione.

    in risposta a: Vibrazioni anomale su motore asincrono #65207
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Conosco la tua applicazione e sò che trattandosi di un banco di collaudo ti viene comodo avere un unica taglia di inverter per tutta la gamma di motori che andrai a testare. E naturalmente un inverter può pilotare motori di potenza inferiore alla sua nominale.

    INVT non dà un range di utilizzo per i suoi inverter, quindi teoricamente con un unico inverter puoi pilotare tutta una gamma di motori. Ma è logico pensare che la struttura di potenza di un inverter da 55kW, in particolare il sensore di corrente, quando deve monitorare un motore da 7kW che oltretutto gira a vuoto potrebbe avere problemi di risoluzione.

    Questi problemi di risoluzione potrebbero portare ad una instabilità della regolazione del motore stesso che possono dare origine a vibrazioni. A corroborare questa tesi è che nel caso dell’inverter da 22kW i problemi di vibrazione sono quasi del tuto trasurabili.

Stai visualizzando 15 post - dal 676 a 690 (di 4,221 totali)