Vai al contenuto

Sergio Bertana

Risposte nei forum create

Stai visualizzando 15 post - dal 826 a 840 (di 4,452 totali)
  • Autore
    Post
  • in risposta a: Log operazioni anche su flags gestite da PLC #68161
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Purtropo non c’è una soluzione alla tua necessità, la procedura di Operation log salva solo le operazioni fatte fisicamente sul pannello operatore tramite l’interfaccia touch.

    Per aggiungere log aggiuntivi, potresti gestire ulteriori flags nel PLC ed attivare una procedura di  campionamento dati. Il tuo programma in Visual Basic dovrebbe poi prendere anche la tabella dei campionamenti ed estrarne i dati.

    in risposta a: Utilizzo motion CODESYS con Ethercat #68155
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Non ho informazioni dirette sull’utilizzo di EtherCAT, ma riporto le informazioni rilasciate al riguardo del run time Raspberry sul sito CODESYS.

    The CODESYS Control for Raspberry Pi SL runtime does not necessarily fulfill hard real-time demands because its scheduling method depends on the operating system. However, if the operating system is configured accordingly (for example as RT preempt patch), then the time behavior is adapted and the jitter times are minimized.

    Components supported by the runtime:

    • Fieldbus protocol EtherCAT: CODESYS EtherCAT Master
    • Fieldbus protocol EtherNet/IP: CODESYS EtherNet/IP scanner, CODESYS EtherNet/IP adapter
    • Fieldbus protocol ProfiNet: CODESYS ProfiNet Master
    • RS-232/RS-485-X3 (Modbus):
    • CODESYS Modbus TCP Master/Slave
    • CODESYS Modbus RTU Master/Slave
    • CANopen
    • CANopen via EL6751 Gateway
    • J1939
    • OPC UA: CODESYS OPC UA Server
    • CODESYS WebVisu
    • CODESYS SoftMotion, CNC
    in risposta a: Gestione ricette di grandi dimensioni #68152
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Se ho ben capito gestisci ricette allocate in variabili in DB100, e dovendo gestire più dei 2048 bytes tamponati (Da DB100.2048 a DB100.4095) utilizzi il FB FileMemoryDump per salvare tutta l’area di 4096 bytes in un file su disco.

    Però tu necessiti più di 4096 bytes e vorresti allocare un buffer di dimensione opportuna usando la memoria rilocabile con SysRMAlloc.

    Non capisco però perchè devi accedere da Modbus a quest’area, stai forse utilizzando un pannello operatore Weintek, perchè se utilizzi un pannello operatore ti converrebbe gestire le ricette sul pannello, visto che utilizza un database e non ha problemi di dimensione.

    in risposta a: Blocco funzione ModbusMaster_V2 #68149
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Stiamo per rilasciare una nuova versione di LogicLab la 5.22.xx con una serie di nuove funzioni, tutto il sito è stato già aggiornato con gli esempi relativi all’utilizzo della nuova versione.

    Ecco perchè non trovi ancora la versione v2, verranno rilasciate tutte le librerie aggiornate con la distribuzione del nuovo Logiclab. Nel tuo caso però puoi tranquillamente utilizare la versione v1 che è praticamente identica alla v2.

    in risposta a: Gestione stampante su porta seriale #67977
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Puoi continuare aggiungendo posts alla discussione.

    in risposta a: Problema connessione Ethernet #67975
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Suddividiamo i problemi, il modello MPS054A110 non aveva di serie il real time clock, era acquistabile come opzione. Quindi se non era montata l’opzione allo spegnimento il sistema perde Data/Ora, se il sistema è connesso ad Internet puoi utilizzare il FB SNTPRequest per aggiornare l’ora da Internet.

    Ora tu hai eseguito l’aggiornamento completo del sistema in questo caso eseguendo di colpo tutti gli upgrade può esserci un problema nel file di configurazione, consiglio di eseguire un comando CfgCommit-d da telnet (Vedi articolo).

    Ora il tuo problema è che non riesci a connetterti alla porta 23, ed è questa la stranezza, immagino che non riesci neanche a pingare il dispositivo. Se lo vedi nel Discoverer potrebbe esserci un problema di impostazionre di rete, la classe di rete  del tuo PC è compatibile con la classe di rete dello SlimLine?

    Eventualmente dall’utility Discoverer nei primi 5 muinuti di accensione del sistema è possibile con un doppio click sul dispositivo effettuare l’impostazione dell’indirizzo IP e della classe di rete impostandole in modo coerente con la classe definita nel tuo PC (Vedi articolo).

    in risposta a: Gestione stampante su porta seriale #67952
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Lo puoi scricare direttamente dal link presente nel secondo post della discussione.

    in risposta a: Problemi di connessione al PLC con IP automatico #67951
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Per poter comunicare con il PLC il pannello deve avere la stessa classe di indirizzi IP del PLC. Quindi è evidente che se tu cambi l’IP per connettere il pannello ad Internet e la classe della rete è diversa da quella del PLC il pannello non comunica più.

    L’unica soluzione possibile nel tuo caso è o di cambiare la classe di rete che usi per la connessione Internet o la classe di rete del PLC inserendolo nella stessa rete utilizzata per la connessione Internet. In alternativa puoi utilizzare un router per separare le due reti.

    Siccome per la connessione Internet di solito si utilizza la rete aziendale dove di solito c’è un server DHCP di assegnazione indirizzi proprio per evitare di dover connettere alla stessa rete il PLC di macchina sono disponibile pannelli dotati di 2 interfacce di rete. In qusto modo potrai impostarne una per la connessione al PLC ed una per la connessione alla rete aziendale, mantenendo le due reti separate.

    in risposta a: Connessione con PLC Schneider M241 in simulazione #67698
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Posso dare qualche suggerimento.
    Potrebbe essere una TAG non corretta. Ma siccome le hai importate potrebbe essere una TAG non usata nei POUs dal PLC.

    Se il messaggio compare solo al riavvio del PLC/HMI potrebbe essere un problema di avvio del PLC che è lento, puoi nei parametri di sistema nel progetto impostare un ritardo di avvio alla comunicazione (Screenshot).

    in risposta a: Connessione con PLC Schneider M241 in simulazione #67689
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Se usi il simulatore sullo stesso PC che ha il Machine expert prova a mettere in stop il gateway CODESYS (alcune volte va in conflitto) dipende non so ancora da che cosa sembra anche dall’Hardware del PC.

    Verifica che le tag che si provano a puntare siano state non solo create nel PLC ma anche usate nei POU.

    in risposta a: Problemi con gestione file CSV su PenDrive USB #67685
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Per l’orario devi verificare l’impostazione fuso orario impostato in parametri di sistema TimeSync/DST (Screenshot).

    Per i file CSVmi sembra strano ( il fatto che non li vedi aggiornati può essere la cash di Windows (lo fa da Windows10 in avanti) magari dai un comando di refresh. Ma che proprio non vengano generati mi sembra strano.

    Verifica che il bit di trigger della procedura di backup sia attivo per almeno 3 secondi.

    in risposta a: Implementazione datatype #67540
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Per alcuni PLC (vedi Siemens) sono già supportate e sono importate.

    Per le tag di Weintek non c’è modo e previsioni di implementare tale funzione che non è normalmente gestita su HMI.

    in risposta a: Utilizzo di EasyAccess con Thetering #67518
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Le modalità tethering e 3G dongle hanno funzionamenti diversi, probabilmente Weintek ha avuto problemi nel farle coesistere.

    in risposta a: Utilizzo di EasyAccess con Thetering #67431
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    C’è un pò di confusione nelle tue affermazioni.

    I terminali della serie iP supportano EasyAccess2 con le connessioni

    • Via cavo, connessione in ethernet con rete aziendale o router DSL o LTE.
    • Via 3G dongle, utilizzando i dongle supportati (Vedi pagina prodotto).
    • Non è supportato il tethering USB.

    I terminali della serie iE supportano EasyAccess2 con le connessioni

    • Via cavo, connessione in ethernet con rete aziendale o router DSL o LTE.
    • Non è supportata la connessione via 3G dongle.
    • Utilizzando il tethering USB con uno smartphone.
    in risposta a: Utilizzo funzione WebView da smartphone #67409
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Per prima cosa proverei ad aprire la pagina web dal telefono stando connesso direttamente (senza VPN) alla rete del pannello, verificando in questo modo la funzionalità.

    Se funziona (Come io credo) il problema è da ricercarsi sulle impostazioni del telefono per far si che i browser utilizzino il canale VPN e non cerchino la connessione Internet standard.

    Se non funziona neanche da locale allora invio la segnalazione a Weintek.

Stai visualizzando 15 post - dal 826 a 840 (di 4,452 totali)