Vai al contenuto

Sergio Bertana

Risposte nei forum create

Stai visualizzando 15 post - dal 841 a 855 (di 4,379 totali)
  • Autore
    Post
  • in risposta a: Come gestire una stampante #65300
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    La stampa della finestra attiva è possibile sia su stampante connessa al sistema che creando una immagine jpg su chiavetta USB.

    Per gestire la stampante occorre configurarla dal menù System Parameter settings -> Model -> Printer (Screenshot). Inserendo un oggetto Function key è possibile attivare la funzione di stampa scegliendo se su stampante o su pen drive USB (Screenshot).

    Volendo gestire la stampa di una determinata pagina da PLC è possibile attivarla inserendola dal menù PLC control (Screenshot).

    Se si usa l’uscita su pen drive USB occorre utilizzare pen drive formattati in FAT32 e di dimensioni non superiori ai 16Gb.

    in risposta a: Reboot ATC-1200 comandabile da PLC #65236
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Ho testato la tua situazione in laboratorio ed in effetti se non viene chiusa correttamente la connessione TCP il socket dell’ATC-1200 rimane appeso e non è più possibile connettrsi, ho segnalato il problema al fornitore ed attendo una sua risposta.

    Intanto come consiglio ti posso indicare di utilizzare una connessione UDP che non essendo legata ad alcun socket non soffre del problema da te lamentato.

    Quando si usa una connessione UDP configurando il convertitore in modalità server ponendolo in ascolto ad esempio sulla porta 5000 i dati ricevuti dalla seriale sono automaticamente inviati alla stessa porta UDP 5000 del dispositivo client che si è connesso.

    In modalità server UDP alla accensione fino a quando il convertitore non riceve dati dal client UDP non conosce l’endpoint del client quindi i dati ricevuti dalla seriale sono bufferati ed appena viene ricevuto un dato dal client UDP verranno inviati.

    in risposta a: Problema su acquisizione lettore RFiD 1-wire #65232
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Dal fatto che mi citi il codice di errore ritengo che per l’acquisizione stai utilizzando un nostro sistema SlimLine con il FB OWRdIdentifier. Intanto verifica di avere l’ultima versione della libreria eLLab1WireLib, la puoi scaricare dal sito.

    Non mi dici però se è connesso alla porta 1-Wire nativa del modulo CPU MPS054 o se utilizzi il convertitore DS9097U connesso alla porta seriale. Se utilizzi l’esempio ST_OWRdIdentifier riportato nel manuale la lettura del codice deve funzionare. Stai solo attento alle impostazione della porta seriale.

            Sp.COM:=ADR('PCOM255.0'); //Connettore 1-Wire nativo
            Sp.COM:=ADR('COM0'); //Definizione porta COM se DS9097U
            Sp.Baudrate:=9600; //Baudrate
            Sp.Parity:='N'; //Parity
            Sp.DataBits:=8; //Data bits
            Sp.StopBits:=1; //Stop bits
    in risposta a: Comunicazione modbus con multimetro Lovato DMG110 #65225
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Se riesci a leggere gli altri registri vuol dire che la comunicazione è corretta come corretto è l’indirizzamento. Perchè di solito il primo problema che si incontra nelle comunicazioni Modbus è l’offset 1 sull’indirizzamento (Aggiungere o togliere 1 all’indirizzo del registro).

    Ora i tuoi 2 registri sono degli unsigned long, quindi utilizzerai una lettura 4x di una variabile 32-bit Unsigned. per leggere la variabile vengono letti 2 registri a 16 bits. Siccome il protocollo Modbus non specifica l’endianness dei dati, potrebbe verificarsi una inversione di endianness e quindi leggi un dato completamente sballato. Per correggere il problema nella finestra di impostazione del protocollo puoi selezionare l’inversione della endianness (Screenshot).

    in risposta a: Gestire display LCD SainSmart compatibile Arduino #65223
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Ogni display ha le sue impostazioni, intanto devi controllare come impostare i parametri nel comando “Function set” nell’esempio è settato  DL, N, F”, 8 bits, 2 lines, 5*7 dots devi vedere come vuole le impostazioni il controller del tuo display.

    in risposta a: Problemi con la stampa programmi LD #65222
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Purtroppo al momento l’unica soluzione che abiamo di di “tirare” le orecchie ad Axel che è la società che sviluppa LogicLab.

    Il problema della stampa dei programmi grafici è conosciuto, e ne sono al corrente, la promessa è che sarà risolto nella prossima versione di LogicLab… Ma escono nuove versioni ed il problema continua a persistere.

    Posso consigliare di mandare una eMail al supporto di Axel e fare presente il problema così che facendo sentire più voci magari si decidono a mettere mano al problema.

    in risposta a: Vibrazioni anomale su motore asincrono #65213
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Non so dare una risposta precisa il parametro P00.00 definisce il tipo di controllo velocità motore, riporto le informazioni del manuale:

    • P00=0, Vettoriale: Adatto per applicazioni che richiedono bassa frequenza, coppia elevata per grande precisione della velocità di rotazione e controllo della coppia. Rispetto alla modalità 1, è più adatto per applicazioni di piccola potenza.
    • P00=1, Vettoriale: Adatto per alte prestazioni con il vantaggio di alta accuratezza della velocità di rotazione e della coppia.
    • P00=2, SVPWM: Adatto se non richiesta grande accuratezza di controllo, esempio ventilatori e pompe. Un inverter può controllare più motori in parallelo.

    Nei modi 0 e 1 viene eseguito il controllo vettoriale che lavora sul flusso di tensione e fornisce più coppia a bassi giri, in questi due modi è obbligatorio avere il motore collegato, e durante il funzionamento l’inverter esegue dei controlli sul motore e si adegua per assicurarne la corretta rotazione.  In questi modi è richiesta l’esecuzione dell’autotuning del motore.

    Il modo 2 è il più semplice in quanto, senza considerare alcune funzioni attive e legate al controllo, in base ai dati motore inseriti l’inverter calcola la curva tensione/frequenza da applicare e l’uscita lavora indifferentemente che il motore sia collegato oppure no.

    Ora ritornando alla tua situazione, definendo modo 1 sicuramente l’inverter ha acquisito i dati del motore in autotuning e può essere che implementando il controllo vettoriale riesca a gestire meglio la rotazione.

    in risposta a: Vibrazioni anomale su motore asincrono #65207
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Conosco la tua applicazione e sò che trattandosi di un banco di collaudo ti viene comodo avere un unica taglia di inverter per tutta la gamma di motori che andrai a testare. E naturalmente un inverter può pilotare motori di potenza inferiore alla sua nominale.

    INVT non dà un range di utilizzo per i suoi inverter, quindi teoricamente con un unico inverter puoi pilotare tutta una gamma di motori. Ma è logico pensare che la struttura di potenza di un inverter da 55kW, in particolare il sensore di corrente, quando deve monitorare un motore da 7kW che oltretutto gira a vuoto potrebbe avere problemi di risoluzione.

    Questi problemi di risoluzione potrebbero portare ad una instabilità della regolazione del motore stesso che possono dare origine a vibrazioni. A corroborare questa tesi è che nel caso dell’inverter da 22kW i problemi di vibrazione sono quasi del tuto trasurabili.

    in risposta a: EasyBuilderPro problema con PC in modalità Dark mode #65048
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Non ho mai avuto segnalazione di un problema analogo.

    Puoi provare ad eseguire il programma “DisplaySetting.exe” che si trova nella cartella di installazione di EasyBuilderPro ed attivare la selezione Software render.

    in risposta a: Utilizzo di più motori in parallelo #64760
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Aggiungo una nota molto importante i motori da collegare a inverter in parallelo devono sempre essere stessa taglia. Ad esempio 1kW+1kW o 2kW+2kW  e l’inverter dovrà essere della potenza sufficente a pilotare il totale della potenza dei motori (ovviamente vanno poi impostati i dati motore P02 tenendo conto del totale).

    in risposta a: Weintek FREE PROTOCOL (Ethernet) how to #64710
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Non sò dove hai preso le informazioni sull’utilizzo della funzione INPORT, ma la tua macro và scritta in questo modo:

    macro_command main()
    char Response[20] = ""
    short RLength = 20 //Receive length
    short CRecvd = 0 //Received characters
    
    //FILL(Response[0],0,RLength)
    INPORT(Response[0], "Free Protocol Server (Ethernet)", RLength, CRecvd)
    
    if CRecvd >= 4 then
        TRACE(" CRecvd = %d", CRecvd)
        SetData(Response[0], "Local HMI", LW, 0 , 20)
    end if
    end macro_command

    In pratica definisci la quantità massima di caratteri da leggere in RLength, mentre in CRecvd viene ritornato il numero di caratteri letti.

    in risposta a: Informazioni portale SensDesk #64648
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    HW-group da marzo 2022 ha cambiato le policy sui servizi cloud (Vedi articolo), il portale SensDesk è rimasto gratuito per 3 dispositivi per aggiungere dispositivi occorre acquistare una licenza.

    E’ stato aperto il nuovo portale HWg-cloud gratuito che permette di collegare fino a 20 dispositivi senza limiti di sensori ma con storico dati di soli 10 giorni.

    Nel tuo caso occorre valutare se ti bastano i servizio offerti dal portale HWg-cloud puoi migrare tutti i dispositivi sul nuovo portale.

    in risposta a: Gestione variabili tamponate in area utente MX100.2048 #64645
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Intanto ti rimando alla lettura questi topic, topic dove sono riportate informazioni sull’avvio in Cold e Warm del sistema.

    Nelle variabili RETAIN (O nelle DB100 ritentive) non devi definire un valore di init, perchè questo verrà copiato nella variabile sul Cold restart del sistema.

    Se vuoi preconfigurare le varibili con tuoi valori di default, ti conviene scrivere un programma che le valorizza, potrai attivare il programma con un qualche comando di reset sistema.

    in risposta a: Realizzare un datalogger in formato Excel #64609
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    No purtroppo il formato di registrazione è predefinito e non modificabile.

    Se vuoi piena libertà di gestire datalogging su file formato CSV puoi utilizzare un nostro modulo SlimLine con il FB StringToLogFile, in fondo alla pagina del manuale trovi già un esempio.

    Nel capitolo Datalogger con trasferimento automatico file su server FTP, in questo articolo c’è un esempio di programma che oltre a realizzare il file di log lo scarica in automatico su di un server FTP.

    Utilizzando il datatransfer del pannello puoi facilmente prendere i dati da uno o più PLC ed inviarli al sistema SlimLine per lo storage.

    in risposta a: Il modulo SlimLine perde data e ora #64607
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Il fornitore garantisce 10 anni sulla durata della batteria, ma purtroppo abbiamo visto che la batteria non è di qualità eccelsa…

    Purtroppo è sempre più difficile trovare subcomponenti affidabili, sui ns prodotti basati su Cortex abbiamo rivisto lo stampato ed utilizziamo un’altro RTC e montiamo noi la batteria.

    Sui sistemi Raspberry è possibile al momento montare solo quel tipo di RTC che ci viene fornito con batteria saldata. Quindi non è possibile cambiare la batteria ma occorre cambiare l’intero RTC.

    Il prodotto di ricambio è reperibile anche sul mercato, non lo abbiamo messo a listino ma possiamo fornirlo su richiesta (Costo di listino 10€).

Stai visualizzando 15 post - dal 841 a 855 (di 4,379 totali)