  • in risposta a: Configurazione rete PLC/Pannelli #74802
    TecGio
    Partecipante

    I pannelli cMT2108X2 non hanno OPC-UA, posso instaurare la stessa strategia su MQTT?

    Avrei un cMT2108X2 e un cMT3152X (con MQTT attivato) in connessione ETH con il PLC e altri 11 HMI di tipo cMT2108X2in MQTT con il cMT3152X.

    Grazie per l’attenzione

    in risposta a: Disallineamento attivazione EasyAccess #73297
    TecGio
    Partecipante

    Grazie molte per la risposta.

    In tutti gli altri pannelli cMT2108X2 installati (+ di 10) è stata usata la stessa classe, portando tutte le ETH (PLC, PAN, Rete aziendale, PC di programma) sullo stesso switch.

    Dal sito “https://www.weincloud.net/account/device” vedo il pannello nel mio dominio. Lo status è  Activated  (Partner), e non Activation Card, anche se con PCActivator ho usato una Card. Su EasyAccess il pannello è visibile, ma offline.

    Potrei connettermi in remoto (TeamWiever, Anydesk,…) con l’installazione e fare il cambio di indirizzi da te suggerito e rifare l’attivazione con la Card.

    in risposta a: Accesso a PLC con autenticazione #70113
    TecGio
    Partecipante

    Grazie molte, lo avevo notato e volevo una conferma.

    Bella notizia.

    in risposta a: Abilitare licenza EasyAccess Trial con Activation Card #68427
    TecGio
    Partecipante
    • Sono riuscito a attivare il panello chè è connesso al mio PC, pannello con PcActivator.
    • In Anydesk lancio EasyAccess dal PC del cliente e faccio il log (non voglio dire “mi loggo”) con il mio dominio, ma ho difficoltà di accesso.
    • Sempre in Anydesk lancio il PcActivator locale, vedo il pannello, lo seleziono con la HKey corretta, immetto il codice di attivazione e mi appare un errore, con il pannello non attivato.
    • Dal web del cliente, vedo il pannello e alla sezione EasyAccess mi viene chiesto “click ti activate with Partner account”.
    • Quindi mi viene chiesto di digitare il Partner account e la password.

    Non so chi sia il Partner A. Ho provato le mie credenziali dominio/password, senza successo.

     

    TecGio
    Partecipante
    • Il ping riesce, verso il pannello e verso il PLC.
    • Il download del programma avviene senza problemi.
    • La simulazione on-line avveniva regolarmente.

    Poi non è stata più possibile, senza alcuna modifica, almeno consapevolmente. Proverò a accedere al pannello da browser e da cMT Viewer, per vedere altre caratteristiche.

    in risposta a: Connessione pannello cMT-3072XH con PLC SE TM241 in ethernet #64018
    TecGio
    Partecipante

    dai Menu:

    – in linea – sicurezza – disattiva gestione diritti utenti su dispositivo.

    Funziona, grazie…