Sergio Bertana
Amministratore del forumIl terminale operatore MT506TV è un vecchio pannello ormai fuori produzione da parecchi anni, ma sul nostro sito nella pagina del pannello (Sezione obsoleti) puoi trovare tutte le informazioni e puoi eseguire il download del programma EasyBuilder 500 (Versione 2.7.4).
Con questo programma connettendoti in seriale con il pannello puoi scaricare il progetto (Upload progetto), naturalmente questo è possibile solo se l’upload non è protetto da password.
Ora con il file di progetto puoi utilizzare l’EasyBuilderPro scaricabile dalle pagine dei nuovi pannelli, e con questo programma puoi convertire ed importare il progetto (Se non è protetto da poassword). Con il progetto convertito puoi attivare la simulazione On-Line e testare il funzionamento del progetto direttamente conettendo il PC al PLC di impianto via seriale. Se tutto funziona puoi acquistare un nuovo pannello e sostituire quello esistente.
E’ evidente che se acquisti un pannello con porta Ethernet poterai utilizzare il VNC per remotare su WEB il panello e con EasyAccess potrai anche visualizzarlo da remoto via Internet e/o programmare il pannello e con il Pass-thru anche programmare il PLC da remoto via Internet.
Marzo 31, 2016 alle 1:55 pm in risposta a: Impostazione Push and Log period su portale SensDesk #39494Sergio Bertana
Amministratore del forumNei prodotti Poseidon2 esiste la possibilità di avere un file di log nel dispositivo, in questo caso il valore di Log period può essere impostato al valore desiderato. In questo caso il dispositivo memorizzerà i dati nel file con i tempi impostati, mentre il valore di Push period sarà comunque di 900 Sec.
Sergio Bertana
Amministratore del forumCome già espresso nel post precedente il driver RNDIS è presente nativamente in Windows 10, quqndo colleghi lo SlimLine al PC parte in automatico l’installazione (Screenshot).
Terminata l’installazione del driver dall’icona della rete (Nella barra di Windows) è possibile accedere al pannello delle proprietà della connessione RNDIS ed impostare l’indirizzo IP da assegnare alla scheda (Screenshot).
Nella impostazione dell’indirizzo IP della scheda RNDIS occorre definire un indirizzo nella stessa classe di rete dello SlimLine (192.168.1.xxx) si può definire per esempio 192.168.1.10 (Screenshot). Attenzione occore prima verificare che nessuna delle schede di rete o che la connessione WiFi del PC siano nella stessa classe.
Sergio Bertana
Amministratore del forumTu sei evidentemente un programmatore che arriva dal linguaggio “C”, e quindi dovresti inviare una lamentela all’ente IEC che ha normalizzato il linguaggio. Siccome il programmatore di PLC secondo la loro visione non è molto esperto hanno cercato il più possibile di evitare le confusioni.
Quindi a differenza del “C” dove esiste una differenziazione tra carattere racchiuso tra singoli apici ‘a’ e stringa racchiusa tra doppi apici “Stringa” nella IEC-61131 esistono solo le stringhe che sono indicate racchiuse tra singoli apici ‘Stringa’.
Quindi non puoi comparare una locazione di memoria con una stringa, ecco il perchè dell’errore sullo statement IF:
error G0043: EQ => CODE GENERATOR INTERNAL ERROR
La stessa cosa dicasi nella assegnazione del valore, il compilatore non dà errore ma segnala l’anomalia con una warning:
warning G1799: buff[1] => Converting a string into a number
Marzo 30, 2016 alle 12:00 pm in risposta a: Acquisizione dati da analizzatore di rete con cMT-SVR-100 #39490Sergio Bertana
Amministratore del forumMi sono documentato in Internet, intanto ho visto che lo Smart più ha due protocolli di comunicazione uno Ducati ed uno Modbus, credo tu abbia selezionato correttamente sia il protocollo che il numero di nodo Modbus. Poi ho scaricato l’elenco dei registri Modbus da cui si evince che all’indirizzo 0002 con il comando 3x (Read Holding Registers) puoi leggere 2 registri (Screenshot). A causa dell’offset Modbus può essere che al posto dell’indirizzo 2 devi scrivere 1 o 3.
Ora veniamo all’endianness non avendo il Modbus specificato l’endianness dei dati e leggendo una doppia word (2 registri) può essere che il numero ha una endianness errata. In questo caso devi agire sulla conversione endianness nella impostazione del protocollo Modbus (Screenshot).
Marzo 30, 2016 alle 9:26 am in risposta a: Come connettere una stampante ad un tablet in WiFi #39488Sergio Bertana
Amministratore del forumNella gamma PicoStation hai un unica scelta PicoM2 HP. D’altronde prodotti AirOs per uso indoor con antenna omnidirezionale la PicoStation è l’unico disponibile. In alternativa se vuoi più guadagno in antenna puoi utilizzare un Bullet M2 HP con antenna collineare da palo con guadagno da 6dBi o 9dBi.
Marzo 30, 2016 alle 9:06 am in risposta a: Acquisizione dati da analizzatore di rete con cMT-SVR-100 #39486Sergio Bertana
Amministratore del forumFaccio ipotesi svariate non sapendo dove è il problema.
Sei sicuro che il Ducati abbia il modo seriale impostato nella stessa modalità che tu hai definito sul CMT ?
Nella impostazione della comunicazione sul CMT hai definito la COM3 ?
Hai connesso i due file della RS485 in modo corretto (A volte sono invertiti, prova ad invertirli).Tu dici che il Ducati risponde ma come fai a dirlo, vedi qualche LED che lampeggia oppure stai spiando la comunicazione seriale. Io consiglio sempre di spiare la comunicazione seriale perchè è l’unico modo per capire cosa stà succedendo quando la comunicazione non funziona (Topic).
Poi arriviamo all’errore classico, stai utilizzando un oggetto visualiza dati ?
Sei sicuro che il comando Modbus 3x o 4x di lettura sia gestito dal Ducati ?
Sei sicuro che l’indirizzo del registro indicato nell’oggetto di visualizzazione del terminale sia un registro valido per il Ducati ? Ricordati che Modbus ha offset 1 e molte volte bisogna sommare 1 all’indirizzo del registro definito.Marzo 30, 2016 alle 9:01 am in risposta a: Come connettere una stampante ad un tablet in WiFi #39485Sergio Bertana
Amministratore del forumCerto la soluzione è fattibile, ci sono due possibilità.
Se hai una rete WiFi esistente, dovrai configurare la PicoStation come Station e connetterla alla rete WiFi esistente.
Se non hai nessuna rete WiFi devi configurare la PicoStation come Access Point e connettere il tablet alla rete WiFi generata dalla PicoStation. In questo caso la PicoStation può fare anche da server DHCP.Marzo 25, 2016 alle 7:08 am in risposta a: Realizzare un controllo carichi con controllori SlimLine #39484Sergio Bertana
Amministratore del forumSi certo puoi utilizzare anche solo un TA ed acquisire una sola fase ipotizzando che comunque essendo un motore il carico sulle fasi sia bilanciato. In questo caso l’esempio di lettura valore RMS di questo topic può essere uno spunto.
Marzo 23, 2016 alle 1:30 pm in risposta a: Realizzare un controllo carichi con controllori SlimLine #39482Sergio Bertana
Amministratore del forumCome hai visto l’esempio di questo topic tratta l’acquisizione in volt utilizzando il convertitore A/D del modulo CPU compact (Vi sono 2 ingressi) quindi puoi connettere al massimo 2 TA.
Ma per leggere la corrente nulla è più economico e pratico dell’energy meter SDM120 trattato in questo topic, versioni con solo impulso in uscita si trovano su eBay a meno di 30 euro.
Sergio Bertana
Amministratore del forumSi certo anche l’IP WatchDog2 – Ping Restarter (Sia versione Lite che Industrial) può connettersi al gateway HWg-SMS-GW3 di invio SMS. Come si vede dalla pagina di configurazione (Screenshot) è possibile impostare l’URL o indirizzo IP del gateway SMS ed i numeri di telefono a cui inviare il messaggio. Ricordo che l’IP-Watchdog2 (Versione Industrial) può anche inviare l’SMS autonomamente collegando un modem alla porta RS232 del dispositivo (Screenshot).
Marzo 23, 2016 alle 10:39 am in risposta a: Realizzare un controllo carichi con controllori SlimLine #39479Sergio Bertana
Amministratore del forumVisto che si parla di domotica, volevo evidenziare l’abbinamento tra domotica, cloud, Internet of thinks. Proprio utilizzando un sistema SlimLine con il FB di gestione servizio REST (Topic) è possibile inviare tutti i dati ad un server nel cloud.
Abbiamo una serie di classi PHP che permettono di storicizzare i dati in un database MySQL e di visualizzarli con pagine web (Ecco lo screenshot della visualizzazione storica della tensione di rete). Per queste soluzioni possiamo fornire un tranining presso la nostra sede.
Lo stesso SlimLine ha al suo interno un Web server che permette di gestire pagine HTML dinamiche (Topic) anche con aggiornamento automatico via AJAX (Topic).
Marzo 23, 2016 alle 10:09 am in risposta a: Realizzare un controllo carichi con controllori SlimLine #39478Sergio Bertana
Amministratore del forumLa tua richiesta è molto comune, nel forum troverai già risposte ad esempio in questo topic si utilizza un energy meter molto economico connesso in Modbus (Puoi usarne molti tutti connessi in daisy chain con connesione RS485 al modulo CPU).
In questo topic trattiamo il bus DMX utilizzato per gestire il dimmeraggio delle lampade.
In questo topic trattiamo la acquisizione di un valore true RMS che potrebbe essere il valore in AC in uscita da un TA.
Acquisendo con un trasduttore ottico l’impulso del contatore Enel puoi calcolare la potenza istantanea e totale (Topic, Topic). Il contatore è leggibile anche tramite protocollo IEC 62056-21 ma ci sono password di accesso per attivare la lettura noi utilizziamo il protocollo solo su contatori industriali (Topic).
In questo topic trovi altre idee.
Per la gestione della climatizzazione dai una occhiata a questo topic. Ricordo che abbiamo sensori di temperatura da parete.
Sergio Bertana
Amministratore del forumTutti i nostri moduli di I/O digitali sono galvanicamente isolati sia lato ingressi che lato uscite. Per gli ingressi sono utilizzati optoisolatori che come si vede dal manuale hardware sono a doppio diodo, in questo modo è possibile comandare gli ingressi (Naturalmente a gruppi di 4) con un positivo (Soluzione da preferire) o un negativo con tensione 10÷30 Vdc.
Unica differenza sono i 4 ingressi veloci che sono comandabili solo con un positivo ma con dei ponticelli è possibile attivare gli ingressi anche con tensioni di 5Vdc.
Essendo tutti gli ingressi galvanicamente isolati tra di loro puoi scegliere il cablaggio che preferisci, ma per comodità certo è preferibile salire solo con un cavo a +24Vdc con il quale fare da comune a tutti gli ingressi. Portare più cavi a +24Vdc e separare i pulsanti può essere una miglioria, nel caso di cortocircuito sul cavo del +24Vdc avendoli separati avresti comunque una parte di ingressi che funzionano.
In merito ai simboli riportati sul manuale hardware, il retangolo barrato indica una bobina, mentre il rettangolo con la clessidra indica una elettrovalvola. Lo spirito del manuale è quello di indicare che con le uscite logiche è possibile comandare qualsiasi dispositivo elettrico (Relè, teleruttore, lampada, ecc).
Marzo 23, 2016 alle 8:24 am in risposta a: Come utilizzare la SDCard per il salvataggio di file di log #39476Sergio Bertana
Amministratore del forumHai fatto tutto correttamente, lo SlimLine per garantire la non corruttibilità dei dati allo spegnimento improvviso del sistema utilizza un file system proprietario che non è riconosciuto dal PC.
Quindi per trasferire i dati dalla SDCard al PC e/o viceversa devi utilizzare un client FTP (Topic) puoi anche usare l’esplora risorse di Windows (Screenshot).
-