Aprile 21, 2016 alle 3:53 pm in risposta a: Connessione RS422 convertitore Ethernet-seriale ATC-3000 #39537
Sergio Bertana
Amministratore del forumIn effetti sull’ATC-3000 c’è un errore nella etichetta e nel manuale per quanto riguarda la connessione in RS422. La connessione corretta é 1: R+, 2: R-, 3: T+, 4: T-
Aprile 21, 2016 alle 12:21 pm in risposta a: Configurazione dispositivi Ubiquiti come repeater #39534Sergio Bertana
Amministratore del forumNello standard IEEE 802.11 b/g viene diviso lo spettro di frequenza disponibile in 14 sottocanali da 22 MHz l’uno. I canali sono parzialmente sovrapposti tra loro in frequenza come si può vedere vedere dall’immagine. I canali 1, 6, 11 sono gli unici tre canali che non si sovrappongono (Topic).
Quindi in sostanza è vero che altri canali sono più liberi ma in realtà la banda utilizzabile è inferiore a causa della sovrapposizione di altri canali.
Sergio Bertana
Amministratore del forumThe problem is the acquiring mode (FB input Mode), in the PCB122 firmware previous of SFW170C100, the mode 13 was not managed.
Solution, you can use the mode 06 Current from 0 to 20 mA (Differential mode) and subctract the 4 mA by software, or you can upgrade the module firmware (Please refer to FAQ).
Aprile 19, 2016 alle 1:18 pm in risposta a: Configurazione dispositivi Ubiquiti come repeater #39532Sergio Bertana
Amministratore del forumLa soluzione che tu vuoi fare e realizzare una rete WDS (Wireless Distribution System), questo argomento è stato già trattato in questo topic.
Sergio Bertana
Amministratore del forumNon è necessario ridure la dimensione degli oggetti grafici, basta aumentare le dimensioni della riga di codice su cui si programma agendo con il mouse. Inoltre solitamente si utilizzano più linee di programma FBD, apposite icone permettono di aggiungere linee a piacere (Screenshot).
Per quanto riguarda le funzioni ed i blocchi funzione, quelli standard si possono dividere per cartelle in base alle loro funzioni, mentre per tutti quelli da noi realizzati si rimanda alla lettura del Manuale programmazione IEC61131-3 dove è possibile utilizzare la funzione di ricerca.
Aprile 19, 2016 alle 12:00 pm in risposta a: Accesso pagine WEB SlimLine da dispositivi Android #39529Sergio Bertana
Amministratore del forumNon abbiamo segnalazioni di problemi sull’FTP, che client FTP utilizzi ? Come indicato in questo topic l’esplora risorse di Windows funziona senza problemi.
In merito all’errore di compilazione alla funzione SysVarfprintf occorre passare come ultimo parametro l’indirizzo della variabile da visualizzare quindi nel tuo caso trattandosi di stringa dovresti scrivere.
PrintFResult:=SysVarfprintf(FP, ‘%s$r$n’,STRING_TYPE , ADR(‘———————————‘));
Quindi c’era alla base un errore di forma, d’ufficio le stringhe si passano per indirizzo quindi può essere che il vecchio compilatore accettasse la sola definizione di stringa. Magari il nuovo compilatore è più restrittivo sul rispetto delle indicazioni della norma IEC-61131.
Più grave invece è che essendoci un errore LogicLab abbia trasferito il programma sullo SlimLine. Su questo punto abbiamo avvertito la Axel che si è presa in carico il problema.
Aprile 14, 2016 alle 2:26 pm in risposta a: How to use the Modbus master and slave FBs on TCP/IP #39527Sergio Bertana
Amministratore del forumI’ve corrected the download link.
About the Connected output, have you corrected the PeerAdd ? To work this program has to be connected by ethernet to another SlimLine and you have to set in the PeerAdd the IP address of the other SlimLine.
Aprile 14, 2016 alle 8:17 am in risposta a: Accesso pagine WEB SlimLine da dispositivi Android #39524Sergio Bertana
Amministratore del forumHai una versione molto datata del firmware ecco perchè lamenti questi problemi ti consiglio di eseguire l’upgrade all’ultima versione disponibile (Vedi FAQ), eseguendo l’upgrade del firmware può essere necessario eseguire anche l’upgrade delle pagine web (Vedi FAQ).
A questo punto il tuo MPS053 diventerà un XTarget_12 ed acquisterà un sacco di nuove funzionalità (Vedi pagina). Per poter utilizzare l’XTarget_12 dovrai anche passare al nuovo LogicLab4 che darà anche lui nuove funzionalità (Topic).
Il nuovo firmware è perfettamente compatibile con le vecchie applicazioni, basta aprirle nel nuovo LogicLab, cambiare il tipo di target e ricompilare il progetto.
Aprile 13, 2016 alle 6:06 am in risposta a: How to use the Modbus master and slave FBs on TCP/IP #39521Sergio Bertana
Amministratore del forumThe ModbusMaster FB (Manual abstract) can manage all the three Modbus protocol types (Ascii, RTU and TCP/IP), it can manages the Modbus protocol over all the communication streams, serial line (See topic), TCP or UDP. The FB has a File input to pass the stream to use.
So use the Modbus communication over IP it’s so simply, just open a TCP/IP client communication on the device with which to communicate (By using the SysTCPClient FB) and then pass the stream to the ModbusMaster FB. This is the printout of the TCPModbusMaster program that shows what to do.
The program reads 8 registers using the 16#03 Read Holding Registers modbus command from a SlimLine slave device (IP address 192.168.0.218) and stores the result on the RxData array. Remind that the Modbus slave on the SlimLine is directly managed by the operating system so no additional slave FB is required (Program download).
Sergio Bertana
Amministratore del forumIl cMT-SVR come tutti i pannelli operatore può eseguire un solo progetto. Ma nessuno vieta di avere nell’unico progetto più pagine con più connessioni verso più PLC.
Grazie alla gestione delle credenziali di accesso riferite al dispositivo di visualizzazione (Topic) è possibile gestire dalla pagina principale visibile da tutti, l’accesso alle proprie pagine che gestiscono le variabili del relativo PLC.
Quindi in pratica (Compatibilmente con la dimensione del progetto) posso avere un unico programma che racchiude al suo interno più pagine di visualizzazione separate ed indipendenti tra di loro. Quindi lato utente è come avere di fatto più programmi.
Sergio Bertana
Amministratore del forumSi certo se la comunicazione è a 4 fili (Full duplex) non puoi certo usare solo 2 fili (Half duplex) non funziona di sicuro. Ma non perché una è RS422 e l’altra RS485 ma perché una è 4 fili e l’altra 2 fili. Se vuoi usare i prodotti ERE puoi al limite connettere alla loro RS232 un convertitore RS232/RS422 come l’ATC-105.
Aprile 12, 2016 alle 1:03 pm in risposta a: Accesso pagine WEB SlimLine da dispositivi Android #39515Sergio Bertana
Amministratore del forumIntanto farei una verifica sul sistema operativo SFW184**00 dello SlimLine (Vedi FAQ).
Se hai già l’ultima versione potrebbe essere un problema di browser, abbiamo provato con diversi dispositvi Android e diversi browser (Firefox e Chrome) e non abbiamo incontrato nessun problema.
Sergio Bertana
Amministratore del forumLe interfacce RS422 e RS485 sono identiche a livello di segnali, la RS422 di solito indica una connessione punto punto mentre la RS485 indica una connessione multipunto. La RS422 di solito è a 4 fili (Full duplex) mentre la RS485 di solito è a 2 fili (Half duplex), quindi una RS485 va sicuramente bene al posto di una RS422 (Naturalmente se si considera lo stesso numero di fili 2 o 4).Il radiomodem ATC-3200 può gestire una RS485 sia a 2 fili (Half duplex) che a 4 fili (Full duplex) quindi a livello elettrico può andare bene per la tua applicazione. Puoi anche utilizzare più ATC-3200 in configurazione multipunto, un master e tanti slaves (Topic).In alternativa se la camera utilizza una connessione a 2 fili (Half duplex) puoi utilizzare i prodotti serie D5 che hanno una porta RS845 a 2 fili e dove la portata radio è molto elevata.Altra possibilità se la comunicazione e punto punto è quella di utilizzare una coppia di ATC-1000WF, che utilizzano in WiFi per la connessione. Questi convertitori possono essere utilizzati in paired oppure connessi ad una rete WiFi esistente.
Aprile 12, 2016 alle 9:03 am in risposta a: Acquisizione dati da analizzatore di rete con cMT-SVR-100 #39513Sergio Bertana
Amministratore del forumProprio per facilitare il debug nella connessione Modbus che abbiamo inserito nelle FB ModbusMaster e ModbusSlave nei nostri sistemi SlimLine lo spionaggio. In questo modo è possibile visualizzare i pacchetti scambiati sia su seriale che su TCP/IP tramite una connessione telnet (Topic).
Sergio Bertana
Amministratore del forumSei caduto nel problema di allineamento della allocazione variabili, lo SlimLine è basato su una architettura ARM e questa architettura vuole che le variabili a 16 bits siano allocate ad indirizzi divisibili per 2 mentre le variabili a 32 bits ad indirizzi divisibili per 4 (Topic).
Quindi per risolvere il tuo problema, siccome non sai a priori dove il compilatore alloca la variabile stringa ti consiglio di allocare una variabile di appoggio REAL e poi con due puntatori a byte copiare il dato dalla stringa nella varibile REAL. Nella copia attenzione all’endianness dei dati.
-