Vai al contenuto

Sergio Bertana

Risposte nei forum create

Stai visualizzando 15 post - dal 511 a 525 (di 4,379 totali)
  • Autore
    Post
  • in risposta a: Accesso ad EasyAccess “Errore certificato” #73636
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Se hai verificato la correttezza della data, compila e carica il progetto con l’ultima versione di EasyBuilderPro.

    Questa versione aggiorna anche i certificati utilizzati per verificare l’accesso ad EasyAccess.

    in risposta a: Traslazione oggetto numerico #73535
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Se per traslare intendi spostare dinamicamente un oggetto numerico l’operazione è fattibile sui pannelli serie cMT utilizzando un oggetto JavaScript.

    in risposta a: Gestione regolazione di coppia #73521
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    La domanda, come posta non è corretta, si parla di coppia di potenza, ma le due grandezze sono cose differenti, la coppia è legata a potenza e velocità.

    L’inverter permette la regolazione di coppia, il che significa che l’inverter varia autonomamente la velocità del motore per mantenere la coppia meccanica al livello richiesto.

    Ma da come è stata posta la domanda, credo che tu ti riferisca alla capacità di compensare lo scorrimento del motore, ovvero mantenere la coppia costante sul carico al variare dello stesso, senza variazioni di velocità (scorrimento). Trattandosi di inverter vettoriali questa funzione è assolutamente normale.

    in risposta a: Intervento interruttore differenziale #73415
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Il manuale INVT all’appendice C riporta indicazioni sulla connessione dell’inverter ed al punto Interruttore automatico e/o differenziale riporta:

    Selezionare un interruttore adeguato per utilizzo con inverter. In caso di impiego di interruttore differenziale, la sensibilità deve essere superiore a 30mA (per singolo inverter)

    In generale il differenziale di tipo B è consigliato per ogni tipo di inverter, nel tuo caso che hai 4 inverter dovresti utilizzare un differenziale con sensibilità superiore ai 120mA.

    in risposta a: Attivazione macro pannello da PLC #73408
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Le due versioni dei pannelli sono molto simili ma possono esserci differenze in termini di tempi ciclo, che possono nascere anche con aggiornamenti di EasyBuilderPro o con aggiunta di funzioni nel progetto.

    Per queste ragioni bisogna stare attenti a come si utilizzano le funzioni trigger, il pannello acquisisce il valore della variabile con il suo tempo ciclo e se il bit nel programma PLC non resta a ON e poi a OFF per almeno 2~3 secondi potrebbe anche non essere acquisito.

    Personalmente preferisco eseguire la macro su condizione di bit attivo Always active when ON, così nel PLC attivo il bit su un set poi nella macro con una funzione OUTPORT vado a resettare il bit nel PLC. In questo modo sono indipendente dai tempi di ciclo del pannello e da PLC verificando lo stato del bit sono sicuro che la macro è stata eseguita dal pannello.

    In generale attenzione a tenere presente i tempi di ciclo del pannello perchè un programma che funziona, in certe condizioni (Esempio visualizzazione pagine complesse, accesso a disco, ecc..) potrebbe avere problemi.

    in risposta a: Simulazione alimentazione 60Hz per test impianto #73363
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Allora proviamo a impostare l’inverter per il solo comando di frequenza, ecco i parametri.

    • P00.00=2, controllo SVPWM, applicazioni che non richiedono accuratezza.
    • P00.03=60, massima frequenza di uscita.
    • P00.04=60, limite superiore frequenza di marcia.
    • P00.06=1, selezione comando di frequenza A, impostazione da potenziometro su tastiera.
    • P00.11 e P00.12 rampe accelerazione/decelerazione possono essere impostate a zero.
    • P04.00=5, Impostazione curva V/F personalizzato con separazione V/F.
    • P04.05=0.0 (Default), incremento di coppia alla tensione di uscita.
    • P04.09=100 (Default), guadagno di compensazione dello scorrimento V/F.
    • P04.27=0 (Default), impostazione tensione da tastiera (P04.28).
    • P04.28=100 (Default), valore tensione (Pari al 100% della tensione motore P02.04).

    I parametri motore P02.01~P02.05 vanno impostati per simulare un motore 230V 50Hz. Indicando la potenza richiesta, il numero giri non è importante.

    in risposta a: Problemi su FB ModbusMaster #73360
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    “comando multiplo va” è un errore di scrittura intendeva dire che utilizzando il comando di lettura o scrittura multipla il FB genera un errore.

    in risposta a: Indirizzamento a BYTE su PLC Siemens S7-300 #73359
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Si è corretto…

    in risposta a: Lettura oggetti ASCII multipli da Barcode scanner #73343
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Purtroppo il Trigger Action Setting è supportato solo dalla serie cMT.

    in risposta a: Tastiera su porta USB condivisa #73342
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Si solitamente vengono tutte riconosciute senza problemi.

    in risposta a: Codice attivazione portale SensDesk #73336
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Per l’abilitazione del piano di abbonamento portale SensDesk è previto un codice a più cifre che può essere ordinato dal sito, il codice e del tipo:

    xxxx-xxxx-xxxx-xxxx

    Il codice và inserito sul portale SensDesk nel proprio account (Vedi screenshot).

    in risposta a: Lettura oggetti ASCII multipli da Barcode scanner #73323
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Che pannello stai utilizzando?

    in risposta a: Visualizzare cursore mouse su viewer VNC #73318
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Ho chiesto a Weintek che mi conferma che il cursore mouse non è per ora modificabile dall’applicazione WebView.

    Non ci sono attualmente in programma la possibilità di gestire setting dedicati.

    in risposta a: Disallineamento attivazione EasyAccess #73314
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Se il pannello lo vedi nella lista dispositivi sia nella pagina web che su EasyAccess, vuol dire che l’hai registrato (in questo caso serve solo HW key e card quindi la connessione internet non è determinante)

    Mentre per farlo accedere ad internet come detto le 2 LAN se usate come LAN indipendenti devono essere impostate su classi diverse, quindi devi impostare la LAN 2 fuori dalla classe Internet del cliente.

    in risposta a: Visualizzare cursore mouse su viewer VNC #73252
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    WebView viene visualizzato tramite il browser, la dimensione del cursore è una impostazione del browser usato.

    Occorre quindi verificare nelle impostazioni del browser come ingrandire il cursore o come modificarlo. In Chrome ad esempio esiste l’estensione Custom Cursor for Chrome™ che installata permette di selezionare il cursore voluto.

Stai visualizzando 15 post - dal 511 a 525 (di 4,379 totali)