Sergio Bertana
Risposte nei forum create
-
AutorePost
-
Sergio Bertana
Amministratore del forumSe utilizzi il trasferimento ciclico basterà indicare l’indirizzo della variabile sorgente e destinazione nelle proprietà, quindi la tua destinazione sarà la LW-9134.
Se utilizzi una macro dovrai usare la funzione SetData. Nel manuale di EasyBuilder trovi esempi di utilizzo.
Sergio Bertana
Amministratore del forumSe ho ben capito quello che ti serve è qualcosa di simile a quello che vedi nello screenshot.
Ecco la macro eseguita a tempo che genera la stringa
macro_command main() short Hour=0, Minute=0, Second=0 char AValue[2]="" char Result[32]="The time is:" GetData(Hour, "Local HMI", LW, 9019, 1) //LW-9019 (16bit) : local hour DEC2ASCII(Hour, AValue[0], 2) //Stringa ASCII con valore (2 cifre) StringCat(AValue[0], Result[0]) //Aggiungo a risultato il valore StringCat(":", Result[0]) GetData(Minute, "Local HMI", LW, 9018, 1) //LW-9018 (16bit) : local minute DEC2ASCII(Minute, AValue[0], 2) //Stringa ASCII con valore (2 cifre) StringCat(AValue[0], Result[0]) //Aggiungo a risultato il valore StringCat(":", Result[0]) GetData(Second, "Local HMI", LW, 9017, 1) //LW-9017 (16bit) : local second DEC2ASCII(Second, AValue[0], 2) //Stringa ASCII con valore (2 cifre) StringCat(AValue[0], Result[0]) //Aggiungo a risultato il valore SetData(Result[0], "Local HMI", LW, 20, 32) //Salvo risultato in LW-20 TRACE("Result=%s", Result[0]) //Trace valore e stringa risultato end macro_command
Sergio Bertana
Amministratore del forumE’ possibile da macro o con il trasferimento dati. Per selezionare la lingua occorre agire sulla LW-9134.
The value range in LW-9134 is 0~23. The values in LW-9134 relates to the languages downloaded to HMI. LW-9134 value and language correspondence vary according to the languages selected during project compilation and download.
For example: If 5 languages are defined by user in Label Library as Language 1 (Traditional Chinese), Language 2 (Simplified Chinese), Language 3 (English), Language 4 (French), and Language 5 (Japanese). If only Language 1, 3, 5 are downloaded, the corresponding language of the value in LW-9134 will be 0 → Language 1 (Traditional Chinese), 1 → Language 3 (English), 2 → Language 5 (Japanese).
Sergio Bertana
Amministratore del forumIl testo cerca non è attualmente tra i campi editabili e convertibili.
Sergio Bertana
Amministratore del forumPuoi eseguire quello che ti serve realizzando due macro da eseguire sulla pressione di due tasti funzione.
- Macro SaveTime: Alla pressione del primo tasto esegue il salvataggio del tempo in una variabile HMI.
- Macro ComputeTime: Alla pressione del secondo tasto calcola il tempo intercorso dalla pressione del primo tasto e salva il valore in una variabile HMI.
Ecco il listato delle due macro.
// ----------------------------------------------------------------------------- // MACRO "SaveTime" // ----------------------------------------------------------------------------- // Esegue il salvataggio del tempo su variabile HMI LW-10 (32 bit-unsigned). // ----------------------------------------------------------------------------- macro_command main() short Value=0 //Get valoe int TSave=0 //Time save (S) // Trasformo ora attuale in secondi. GetData(Value, "Local HMI", LW, 9019, 1) //LW-9019 (16bit) : local hour TSave=Value*3600 GetData(Value, "Local HMI", LW, 9018, 1) //LW-9018 (16bit) : local minute TSave=TSave+(Value*60) GetData(Value, "Local HMI", LW, 9017, 1) //LW-9017 (16bit) : local second TSave=TSave+Value // Salvo valore in variabile HMI. SetData(TSave, "Local HMI", LW, 10, 1) TRACE("TSave:%d", TSave) end macro_command
// ----------------------------------------------------------------------------- // MACRO "ComputeTime" // ----------------------------------------------------------------------------- // Calcola tempo trascorso e salva su variabile HMI LW-10 (32 bit-unsigned). // ----------------------------------------------------------------------------- macro_command main() short Value=0 //Get valoe int TSave=0 //Time save (S) int TLoad=0 //Time load (S) int TPass=0 //Time passed (S) // Trasformo ora attuale in secondi. GetData(Value, "Local HMI", LW, 9019, 1) //LW-9019 (16bit) : local hour TLoad=Value*3600 GetData(Value, "Local HMI", LW, 9018, 1) //LW-9018 (16bit) : local minute TLoad=TLoad+(Value*60) GetData(Value, "Local HMI", LW, 9017, 1) //LW-9017 (16bit) : local second TLoad=TLoad+Value // Calcolo tempo trascorso. GetDataEx(TSave, "Local HMI", LW, 10, 1) TPass=TLoad-TSave SetData(TPass, "Local HMI", LW, 12, 1) TRACE("TLoad:%d, TSave:%d, TPass:%d", TLoad, TSave, TPass) end macro_command
Sergio Bertana
Amministratore del forumEssendo un Mitos nuovo manca una configurazione sulla seriale dell’inverter TOSHIBA VF-S15. Verificare che:
F402=1
F429=1Poi togliere tensione, attendere che si spenga il display dell’inverter e in seguito riaccendere il tutto.
Sergio Bertana
Amministratore del forumI dati dello screenshot riportano le risorse hardware del sistema, può variare in base ai carichi della pagina ed alle funzioni eseguite e riguarda la RAM occupata.
Le due LW invece indicano lo spazio per lo storico. Prima ho citato 800Mb ma può darsi che nella versione del sistema operativo del pannello specifico abbiamo ampliato un pò lo spazio.
Nel tuo caso su di un totale di 1Gb hai 850Mb di memoria libera.
Sergio Bertana
Amministratore del forumSi certo è possibile, puoi tramite una macro o con un trasferimento dati sovrascrivere la LW9134 di selezione lingua.
Sergio Bertana
Amministratore del forumSe usi come penso le query standard (non avanzate) per importare direttamente la struttura dal DB, una volta importata, occorre sistemare eventualmente aree di memoria e dimensioni nel caso di stringhe o dati in formato non compatibile. Dai una occhiata al capitolo sottoriportato del manuale di EasyBuilder.
13.44.2.6 Converting Datatype
Converting datatype as shown in the following table will take place after reading MySQL database. If conversion cannot run properly, error code 5 will show. For example, when converting MySQL’s INT into EasyBuilder Pro’s 16-bit Unsigned, if the value exceeds the limit of 16-bit Unsigned, error code 5 will show.Nel capitolo è riportata una tabella con le corrispondenze tra il tipo dati del database ed il tipo dati di EasyBuilder, le variabili di tipo VARCHAR e DATETIME sono convertite come stringhe e le dovrai trattare opportunamente su più variabili LW in base alla loro lunghezza.
Sergio Bertana
Amministratore del forumNel menù System Parameters->System è possibile definire il parametro Delay time of device communication after HMI starts, il valore è espresso in secondi.
In pratica il pannello operatore si avvia, visualizza la Startup window, poi attende il tempo definito prima di iniziare la comunicazione con il PLC.
Per evitare di visualizzare la pagina di startup senza i valori letti dal PLC è possibile nella pagina di startup visualizzare solo un messaggio di benvenuto. Eseguire una macro con la flag Execute one time when HMI starts od in alternativa attivarne l’esecuzione alla apertura della pagina, che gestendo una temporizzazione comandi il cambio pagina.
Sergio Bertana
Amministratore del forumOccorre monitorare il carico CPU e verificare in corrispondenza dell’innalzamento cosa è in esecuzione.
Tipicamente questi problemi possono nascere da una macro che va in loop infinito, oppure l’accesso ad una pagina con immagini enormi su cui deve essere eseguito un resize.
Per le immagini si consiglia sempre di generarle con la risoluzione desiderata per evitare, specie se sono più di una in una pagina di creare un lavoro supplementare alla CPU per il loro resize.
Sergio Bertana
Amministratore del forumI prodotti Damocles non permettono lo scambio di I/O modulo to modulo.
Per realizzare quello che necessiti puoi dare una occhiata alla applicazione DataExchange, in pratica utilizzando i nostri prodotti programmabili SlimLine abbiamo realizzato un programma che trasmette gli ingressi digitali di un modulo verso l’altro che attiverà la relativa uscita e viceversa. I due moduli sono configurabili tramite browser, uno deve essere configurato come server e l’altro come client.
Il sistema è componibile in base al numero di I/O, se bastano 4 segnali in scambio si possono utilizzare due moduli CPU compatti come questo, a cui è possibile aggiungere moduli di estensione per aumentare il numero di I/O scambiati.
Se hai esperienzi di programmazione puoi anche modificare il programma adattandolo alle tue esigenze aggiungendo logiche sugli I/O, temporizzazioni, invio di eMail, invio di messaggi Telegram ed altro.
Sergio Bertana
Amministratore del forumPuoi usare il JS object o se non sono molte le combinazioni, puoi usare un Multi-State Switch realizzando fino a 256 immagini con le varie combinazioni.
Sergio Bertana
Amministratore del forumDisinstalla il programma e dopo la disinstallazione cancella dal disco la cartella driver.
Poi scarica ed installa l’ultima versione dal ns sito.
Sergio Bertana
Amministratore del forumSi purtroppo è così, non si possono neanche importare oggetti o parti di pagina.
-
AutorePost