Vai al contenuto

Sergio Bertana

Risposte nei forum create

Stai visualizzando 15 post - dal 1,876 a 1,890 (di 4,482 totali)
  • Autore
    Post
  • in risposta a: Disabilitare suono tastierino numerico #44190
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    No purtroppo devi proprio disabilitare il suono su ogni singolo tasto.

    in risposta a: Disabilitare suono tastierino numerico #44186
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Puoi disabilitare il suono su ogni singolo tasto della tastiera oppure nei system settings (Screenshot).

    in risposta a: Gestire un ingresso contatore #44177
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Se la frequenza di conteggio è inferiore ai 4kHz puoi anche acquisisre l’ingresso direttamente da un programma eseguito in task Fast (Vedi post).

    In alternativa sul modulo CPU è presente 1 ingresso digitale con possibilità di acquisire una frequenza massima di 10kHz, per utilizzarlo devi inserire nel tuo progetto il FB SysGetCounter (Estratto manuale), per trovarlo non devi guardare nelle variabili di sistema ma nei blocchi di sistema. Siccome dici di lavorare in ladder sul manuale c’è già un esempio di come utilizzarlo, in pratichi istanzi il FB, lo allochi tra le variabili (Vedi topic) e poi lo utilizzi nel tuo programma LD.

     

    in risposta a: Conversione Modbus RTU Modbus TCP #44143
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Se vuoi eseguire la lettura diretta dal tuo slave Modbus RTU puoi utilizzare il FB ModbusTCPGateway (Topic), in questo caso le richieste Modbus TCP saranno indirizzate direttamente al sistema slave via Modbus RTU. Naturalmente dovrai utilizzare gli indirizzi che il tuo sistema slave RTU pubblica.

    La seconda strada invece è di istanziare un FB ModbusMaster che legge i dati dallo slave Modbus RTU, trasferisce i dati in memoria dello SlimLine da cui potrai poi acquisirli in Modbus TCP, ecco alcuni topics utili (Topic, topic, topic). In questo caso se trasferisci i dati nella DB100 la gestione Modbus del sistema operativo mappa i dati nel caso di comandi coils dall’indirizzo 40000 a 44095, nel caso di comandi registers dall’indirizzo 40000 a 42047.

    Ma tu puoi istanziare una FB ModbusSlave ed a questo punto potrai decidere  da programma a che range di indirizzi mappare i dati. Naturalmente se vorrai agganciare il FB alla porta 502 dovrai da pagina web spostare la gestione del Modbus del sistema operativo su di un’altra porta.

    in risposta a: Problema con interfaccia web (server HTTP) #44138
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Puoi verificare la versione del sistema operativo presente sui moduli SlimLine, le versioni precedenti alla SFW184B050 potrebbero presentare questo problema. In presenza di molti pacchetti ethernet si può produrre un blocco del gestore di rete.

    Nel caso il software sia precedente a quello indicato puoi eseguire l’upgrade.

    in risposta a: Numero accessi contemporanei al web server del cMT #44134
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Il limite attuale e di 3 accessi contemporanei e non è modificabile (nè in meno nè in più),  superato il numero di connessioni massime esce un messaggio di avviso.

    In un prossimo futuro (a breve da informazioni Weintek), con una revisione del firmware  il numero aumenterà.

    in risposta a: Problema su blocco funzione SysDirListing #44131
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Con il nuovo file system (FAT32) ora è possibile non solo creare files ma anche le directories e questo ha creato un problema di compatibilità sul funzionamento del FB SysDirListing, lo stiamo risolvendo, appena pronto rilasceremo una nuova versione del sistema operativo.

     

    in risposta a: Visualizzazione immagini da file su HMI o su PenDrive USB #44122
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    La tecnica di visualizzare immagini “random” sul pannello è molto usata per veicolare informazioni pubblicitarie o informazioni di servizio. Cito ad esempio un terminale di una macchina vending che visualizza pubblicità sui prodotti venduti, un terminale sull’ascensore di un hotel che visualizza il menù del giorno, ecc.

    Per ottenere questo risultato è possibile creare finestre con una immagine di sfondo (Oggetto Picture) e poi eseguire una rotazione delle stesse tramite comando da macro su terminale o da PLC. Ma in questo caso volendo modificare le immagini visualizzati si è costretti a trasferire sul terminale un nuovo programma con le nuove immagini.

    L’oggetto Picture View invece permette di visualizzare sulla finestra del terminale una immagine che può essere letta da un PenDrive su USB (Screenshot). E’ possibile definire il percorso da cui acquisire i file immagine da visualizzare e da PLC è possibile definire il nome del file.

    in risposta a: Utilizzo delle due porte ethernet sui terminali #44118
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Le due porte sono tra di loro separate e non è possibile impostare regole di routing tra di loro, quindi in rete locale non è possibile fare quello che chiedi.

    Diverso è lo scenario se ti connetti con EasyAccess in questo caso entrambe le porte ethernet sono accessibili da remoto via EasyAccess, quindi puoi eseguire il pass-through su un dispositivo connesso a qualsiasi delle due porte.

    in risposta a: Gestione SMS con i router WLink #44110
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    I router WLink a differenza dei router Conel non hanno la possibilità di gestire comandi AT per l’invio di messaggi SMS.

    Correzione in data 12/07/2019: Con il modello WL-R220L è possibile gestire i comandi AT e quindi anche gestire ricezione ed invio di messaggi SMS.

    Il modello WL-R210 ha la possibilità di inviare un SMS con testo definibile verso 2 numeri alla attivazione dei suoi ingressi logici (2 DInput). E’ anche possibile alla ricezione di un SMS con un testo definibile gestire una uscita digitale.

    Se la tua necessità è di avere un router cellulare per sfruttare la connessione Internet e contemporaneamente inviare e ricevere SMS con messaggi diagnostici e di comando devi usare un router Conel. Se la gestione dei messaggi SMS la vuoi gestire da un PLC, per i ns sistemi SlimLine la libreria eLLabModemLib dalla versione F000 supporta la gestione SMS anche con connessione TCP verso i router Conel.

    Se invece ti serve gestire solo un servizio di notifica verso cellulare, come alternativa puoi usare il servizio PushSafer, anche per questo servizio sui ns sistemi è disponibile un FB apposito.

    in risposta a: Nuovo blocco funzione per Gateway Modbus TCP/RTU #44107
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Rilasciata una una versione del FB che opera da gateway tra Modbus TCP e RTU, il FB ModbusTCPGateway_v1 sostituisce il precedente. Tra le sue nuove funzionalità c’è la possibilità di gestire connessioni multiple in TCP/IP. Quindi è possibile avere più connessioni Modbus TCP che vengono tutte indirizzate verso una unica connessione Modbus RTU, ecco l’estratto del manuale.

    Allego il progetto ModbusTCPGateway che accetta fino a 3 connessioni Modbus TCP sulla porta 1000 e le converte in Modbus RTU su porta COM0 (Download).

    in risposta a: Aggiornamento firmware CPU Slimline Cortex #44087
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Il PCK043B000 esegue l’aggiornamento del sistema operativo alla versione SFW198C000 che come si vede dalle note di rilascio porta ad una modifica sostanziale del File system. Se l’aggiornamento viene eseguito da connessione Ethernet il sistema provvede autonomamente ad eseguire un comando format sull’intero disco C: (Flash memory interna al sistema).

    Se invece l’aggiornamento è eseguito come nel tuo caso da porta seriale dovrai dopo l’aggiornamento (In condizione di Catch) eseguire da seriale il comando Format C: per formattare il disco e poi il comando CfgCommit -d per ricreare sul disco il file di configurazione sistema.

    Riavviando il sistema potrai connetterti via ethernet, siccome sarà attivo il DHCP, per conoscere l’indirizzo IP del sistema potrai utilizzare l’utility Discover di Toolly. Ora con un client FTP (Puoi utilizzare l’esplora risorse di Windows) dovrai creare la cartella C:\Web e trasferire nella cartella tutto il contenuto dell’MDP020.

    in risposta a: Utilizzo delle due porte ethernet sui terminali #44076
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Le due porte Ethernet dei terminali sono uguali tra di loro ma devono essere impostate su 2 classi diverse, quindi non possono essere usate come uno switch di rete.

    in risposta a: FB HTTPGetPage ed il servizio REST #44046
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Il FB HTTPGetPage è stato sostituito dal nuovo FB HTTPClient (Topic).

    in risposta a: Leggere data e ora da logo! 8 Siemens #44032
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Devi eseguire un data transfer ciclico dalle variabili di Data/Ora del PLC sulle variabili del pannello come spiegato in questo topic dove si fà riferimento ad un nostro sistema SlimLine connesso in Modbus.

Stai visualizzando 15 post - dal 1,876 a 1,890 (di 4,482 totali)