  • in risposta a: Controllo forni per trattamenti termici #40010
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Primo punto
    Sarebbe corretto usare delle short ma attenzione tutte le operazioni si svolgerebbero poi a 16bit.

    Secondo punto
    Per una verifica accurata ci vorrebbe tutta la macro, ma come suggerimento verifica potrebbe essere che LW9030 fa overflow sul conteggio ritornando a 0.

    in risposta a: Storicizzazione dati su database #40008
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Con i pannelli classici è possibile solo salvare file con estensione CSV, che possono poi essere importati manualmente in un database.
    Con la serie di pannelli CMT è possibile appoggiare i dati direttamente su di un database esterno che deve essere un MySQL.

    in risposta a: Domande e curiosità su utilizzo di EasyAccess 2.0 #40007
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Per rispondere alla tua seconda domanda occorre fare una premessa, se con “software di auto-gestione” intendi un servizio sul cloud o comunque su di un server centrale che gestisce tutte le macchine, qui EasyAccess centra poco. Sono i vari PLC delle macchine che devono inviare i dati al server in modo autonomo. Tanto per dare un esempio di come alcuni nostri clienti approcciano questo problema, ti rimando a questi articoli che trattano di servizi IoT (Quindi servizi che rientrano nell’Industry 4.0).

    Qui si parla di protocollo MQTT, mentre qui si parla di protocollo REST, ed ecco qui una applicazione REST in pratica. In tutti questi articoli viene fornita una spiegazione di come operano ed è possibile scaricare i programmi sorgenti sia per i nostri sistemi che per l’applicazione cloud.

    in risposta a: Domande e curiosità su utilizzo di EasyAccess 2.0 #40006
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Per poter accedere al pannello tramite EasyAccess è necessaria una connessione Internet, si può certamente utilizzare quella del cliente ma certo in questo caso occorre che il cliente ci metta a disposizione la connessione. Alcuni clienti “aprono” una connessione protetta dal terminale verso Internet impedendo però al terminale di connettersi alla rete aziendale (Quindi di fatto mantenendo la privacy). Altri clienti preferiscono che si utilizzi una connessione Internet alternativa alla loro, in questi casi è molto comoda una connessione wireless con operatori mobili, noi possiamo fornire i routers della Conel UR5 o LR77.Come si accede tramite EsayAccess agli impianti remoti. Tramite la App fornita da Weintek (Per PC o Smartphone) è possibile vedere i terminali On-Line e decidere a quale connettersi. A questo punto viene assegnato al terminale un IP (Visualizzato nella App) e aprendo un client VNC (Esempio UltraVnc o altri) è possibile operare sul pannello da remoto esattamente come da locale. E’ anche possibile scaricare un nuovo programma sul pannello.Per quanto riguarda il PLC connesso al pannello (O qualunque dispositivo IP connesso alla stessa rete del pannello), l’operazione di Pass-through (Topic) permette di selezionare l’IP del dispositivo che si desidera controllare e sarà possibile accedervi come se fosse connesso al PC (In questo caso il dispositivo mantiene il suo IP). Quindi utilizzando i tools di programmazione soliti si potrà agire sul PLC. Attenzione il Pass-through è disponibile solo su PC e non su Smartphone.

    in risposta a: Cavo sensibile per rilevatore di perdite d’acqua #40005
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    L’utilizzo tipico è proprio quello di intervallare cavi sensibili a cavi di prolunga in modo da poter controllare le perdite nei punti desiderati. Il cavo sensibile può raggiungere la lunghezza totale di 85 metri a cui si possono aggiungere fino a 100 metri di cavo prolunga per una lunghezza totale di 185 metri.

    Tagliare il cavo sensibile anche se è teoricamente possibile richiede una certa cura nel cablaggio. Il fornitore fornisce il cavo sensibile come opzione in due lunghezze 10 e 50 metri, fornisce anche i cavi di prolunga nella misura standard di 2 metri. L’unico modo per soddisfare le tue esigenze di metratura purtroppo è solo quello di  avventurarti nel fai da te. Come dici correttamente tu in caso di allarme non è possibile identificare la zona di allarme.

    in risposta a: Comunicazione pannello eMT3150 con CPU Rockwell 5069-l306erm #40004
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Prova ad impostare Rockwell EtherNet/IP (ControlLogix) come driver.

    in risposta a: Gestire un contatore con valore ritentivo #40003
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Il tuo problema è che alla accensione il FB ha le  sue variabili interne tutte azzerate quindi anche il suo valore in uscita è azzerato, siccome tu appoggi il valore in uscita sulla variabile tampone azzeri anche la variabile.

    Per utilizzare variabili allocate in memoria tampone (Backup o Retain) all’interno di funzioni o blocchi funzioni devi utilizzare i puntatori passando l’indirizzo della variabile. In questo modo si opererà sull’effettivo valore della variabile, che, essendo tamponata manterrà alla accensione il valore che aveva allo spegnimento. In LogicLab i puntatori sono identificati con il simbolo @, quindi una variabile di tipo @UINT è in realtà un puntatore ad una variabile UINT.

    Ho realizzato il progetto RetainCounter (Stampa programma) che illustra con tre diversi FB nei linguaggi LD, IL e ST come gestire le variabili RETAIN da un FB (Download progetto).

    in risposta a: Applicazione domotica con sistemi SlimLine distribuiti #40002
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Hai diverse possibilità, puoi utilizzare il FB ModbusMaster (Sullo SlimLine che esegue i comandi) in modo da interrogare via Modbus TCP gli altri SlimLine della rete (Topic). Se usi variabili allocate nella DB100 ti appoggi alla gestione Modbus standard implementata negli SlimLine, in alternativa puoi istanziare nei vari altri sistemi un FB ModbusSlave e gestire dati allocati da te nel programma. Questa soluzione è una soluzione di tipo master/slave, il sistema principale interroga gli altri per inviare e ricevere le informazioni che servono.

    In alternativa puoi utilizzare la libreria eLLabDataExchLib (Topic), con questa libreria è possibile scambiare tra sistemi un area di memoria, il sistema che ha informazioni da inviare le invia direttamente senza aspettare di essere interrogato. Il vantaggio di questa soluzione è chè il traffico dati è limitato alle sole variazioni (Senza il polling continuo) ed inoltre appena vi è una variazione il dato arriva all’altro sistema quasi in tempo reale permettendo di gestire i comandi senza ritardi.

    in risposta a: Errore esecuzione programma EasyBuilderPro #40001
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Prova a disinstallare il programma ed a reinstallarlo con firewall e antivirus chiusi.

    in risposta a: Simulazione connessione con sistema SlimLine #40000
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    No purtroppo il simulatore SimuLab del PLC SlimLine presente in LogicLab simula solo il funzionamento del programma (Topic), con il simulatore è possibile realizzare programmi PLC in IEC61131, trasferirli nel simulatore, mandarli in esecuzione, eseguire il debug come se si fosse connessi ad un sistema reale. Ma il simulatore non gestisce la comunicazione Modbus.

    Disponendo di un sistema PLC reale è possibile il contrario, simulare il pannello (Con il simulatore inserito in EasyBuilderPro) testando il funzionamento del programma sviluppato connettendosi al PLC (In seriale o in Ethernet).

    Se proprio vuoi simulare la comunicazione con il PLC trovi in Internet ottimi simulatori di Modbus, per esempio ho utilizzato questo simulatore modbus master, e come vedi nello screenshot ho simulato il progetto di startup (Topic). Naturalmente se ti connetti in TCP/IP dovrai impostare l’IP del PC che esegue il simulatore con lo stesso IP definito nel progetto terminale.

    in risposta a: Informazioni su contatore di energia SDM630MCT #39999
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Il contatore di energia SDM630MCT è una conveniente soluzione per misurare e visualizzare i parametri di potenza e qualità elettrica, facile da programmare ed ha una navigazione è friendly. Come dice il manuale utente (Download dal sito) può funzionare con tensioni fase/neutro da 100 a 295 Vac e tensioni fase/fase da 173 a 500 Vac quindi è sicuramente adatto per operare su linee trfase a 400 Vac.

    Lo strumento si alimenta con una tensione da 85 a 275 Vac. La sua portata nominale è 5A ma è pensato per poter utilizzare trasformatori amperometrici esterni che si rapportino ai suoi 5A nominali.

    Con il parametro CT si configura il TA, impostando la corrente del secondario (1 o 5 A) ed il rapporto di trasformazione. Se per esempio si utilizza un TA 100/5 si imposterà una corrente di 5A ed un rapporto 20.Allo stesso modo è previsto l’utilizzo di un trasformatore di tensione nel caso si inserisca lo strumento su linee a tensione più elevata.

    Con il parametro PT si configura il trasformatore, impostando la tensione del secondario (da 100 a 500 V) ed il rapporto di trasformazione. Se per esempio si utilizza un trasformatore 1000/100 si imposterà una tensione di 100V ed un rapporto 10.

    Attenzione, lo strumento da noi gestito è certificato MID, quindi i parametri CT e PT possono essere impostati una sola volta.

    in risposta a: Una libreria per la gestione del servizio REST #39998
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Rimando alla lettura di questa nota tecnica per una spiegazione dettagliata delle funzionalità del protocollo REST.

    in risposta a: Lettura di 3 temperature da sonde 1-Wire #39996
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Non devi usare Ok ma Done per gestire l’Enable, sOWRdTemperature(Enable:=NOT(sOWRdTemperature.Done)). Se vedi il manuale riporta:

    Ok: Attivo per un loop se lettura temperatura eseguita correttamente
    Done: Si attiva al termine della esecuzione lettura temperatura

    Quindi se le lettura non và a buon fine Ok non si attiva ma Done si. Però comunque è strano quello che dici perchè Ok è attiva un solo loop (Quindi non puoi vederla in debug, troppo veloce) e disabilitando Enable si deve azzerare Done. La mia impressione e che tu con Ok attivo non esegui più il FB.

    in risposta a: Lettura di 3 temperature da sonde 1-Wire #39994
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Si certo puoi utilizzare una sola istanza del FB sOWRdTemperature, basta definire prima di abilitarlo l’IDCode della sonda. Terminata l’acquisizione della temperatura, puoi disabilitare l’FB, cambiare IDCode e ripetere l’acquisizione della nuova sonda, e così via…

    in risposta a: Visualizzazione su pagina web variabili acquisite da Modbus #39992
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Ho realizzato un semplice progetto DemoWebPage, che visualizza su SlimLine la pagina che tu hai postato, in realtà l’ho leggermente modificata cambiando l’indirizzo delle variabili. Ho usato una variabile UINT ed una variabile REAL, ecco la stampa del programma ST di test che contiene anche il istato della pagina web.

    Puoi eseguire il download del programma (Contiene anche pagina htm di test) e verificarne il funzionamento. In questo topic o questo, trovi idee per abbellire la pagina.