Sergio Bertana
Risposte nei forum create
-
AutorePost
-
Sergio Bertana
Amministratore del forumL’intervento dell’interrutore differenziale può essere causato dal filtro EMC all’ingresso dell’inverter, che è adatto per i sistemi di distribuzione con neutro a terra.
Nel caso in cui la presenza del filtro provochi l’intervento dell’interrutore differenziale e non sia possibile aumentare la corrente di intervento è possibile escludere il filtro. Ricordo che escludendo il filtro l’inverter non è più conforme alla classe C3 IEC61800-3.
- Nei modelli con potenza inferiore ai 4Kw il filtro non è presente nell’inverter và montato esternamente.
- Nei modelli con potenza superiore ai 4Kw il filtro è interno all’inverter, per escluderlo occorre rimuovere il jumper J10 (Vedi foto).
Le informazioni sul filtro si trovano al capitolo C.6 del manuale, ne consiglio la lettura.
Sergio Bertana
Amministratore del forumGli inverter hanno di default la lingua del menù impostata in Inglese, strano che ti trovi il menù in Cinese.
Ma siccome è successo che per errore qualche cliente cercando l’Italiano ha per errore impostato il Cinese, abbiamo realizzato un video che illustra come passare dalla lingua Cinese all’Inglese (Download video).
Aprile 22, 2025 alle 2:08 pm in risposta a: Eseguire un trasferimento stringa da PC a terminale #81651Sergio Bertana
Amministratore del forumDevi istanziare due dispositivi server, uno è il tuo PLC Siemens mentre l’altro è un dispositivo generico Modbus RTU.
Poi programmi un trasferimento ciclico a tempo dal dispositivo Modbus RTU al tuo PLC Siemens.
Unico problema potrebbe essere l’endianness dei due sistemi specie se la variabile è più lunga di 2 bytes oppure se è un dato REAL. In tal caso dovrai preoccuparti di eseguire le corrette rotazioni del valore acquisito sul PLC.
Sergio Bertana
Amministratore del forumPuoi definire un array di puntatori a stringa così li puoi indicizzare, ecco un esempio.
VAR i : UDINT; (* Auxiliary variable *) IPAddress : ARRAY[0..3] OF @STRING; TCPClient : SysTCPClient; (* TCP client management *) END_VAR IF (SysFirstLoop) THEN IPAddress[0]:=ADR('10.0.4.111'); IPAddress[1]:=ADR('10.0.4.112'); IPAddress[2]:=ADR('10.0.4.113'); IPAddress[3]:=ADR('10.0.4.114'); END_IF; TCPClient.PeerAdd:=IPAddress[i]; //Peer address
Sergio Bertana
Amministratore del forumSe scarichi il manuale utente dell’inverter nel capitolo 7 troverai tutte le informazioni sia quelle dettagliate sul protocollo Modbus RTU che l’elenco dei registri con le relative funzioni.
Sergio Bertana
Amministratore del forumPer la risposta alla domanda sul nome dinamico alle variabili prova a dare una occhiata a questo programma FBD.
Come vedi ho immaginato di avere i valori in array (Se segui il mio consiglio avrai un array di strutture) ma in pratica dovrai passare nella variabile Nr l’indice dell’array (Nel tuo caso il numero del dispositivo).
Per le variabili in ingresso al FB se devi passare un indirizzo utilizzi l’operando ADR() se invece devi passare un valore puoi utilizzare la funzione eGetWORD (O quella relativa al tipo di variabile da pasare).
Per le variabili in uscita dal FB devi utilizzare la funzione eSetDWORD (O quella relativa al tipo di variabile da pasare).
Sergio Bertana
Amministratore del forumComincio ad intuire anche se non ho una visione esatta di quello che desideri… Mi sembra di capire che stai gestendo 25 dispositivi in Modbus ognuno dei quali ha 5 variabili.
Devi gestire una connessione TCP ai 25 indirizzi IP dei dispositivi ma non mi dici se le 5 variabili che acquisisci dai dispositivi in Modbus sono in registri contigui (Quindi puoi fare un’unica acquisizione di n registri, oppure se sono ad indirizzi distanti tra di loro e quindi devi eseguire 5 acquisizioni in cascata da ogni dispositivo).
Se le variabili che acquisisci per ogni dispositivo puoi definire una struttura dati con le 5 variabili e definire un array di strutture nell’area DB100. Non ti preoccupare dell’indirizzamento perchè puoi utilizzare l’indirizzamento simbolico con il convertitore di simboli globali.
Per la gestione delle acquisizioni Modbus di ogni dispositivo ti consiglio di utilizzare il FB ACModbus, che tiene già conto degli errori.
Io creerei un mio FB (Magari in linguaggio ST) che gestisce 1 dispositivo, lo devi realizzare con la tecnica batch poi potrai iterare sulla esecuzione del FB a cui devi passare l’IP del dispositivo e l’indice dell’array di strutture dati.
Purtroppo sapendo bene quello che devi fare mi sembra più facile farlo che spiegarlo…
Aprile 17, 2025 alle 2:48 pm in risposta a: Errore in compilazione dopo aver aggiornato LogicLab #81606Sergio Bertana
Amministratore del forumAggiungo che l’errore:
SysSetTaskLpTime(H:5) – error C16389: syntax error, unexpected “TIME”, expecting “identifier” or “END_VAR” => Syntax Error
Deriva dal nome del parametro di definizione tempo che nelle prime versione della funzione SysSetTaskLpTime era definito con il nome di Time. Il nome Time nelle ultime versioni di LogicLab è diventato un nome riservato quindi ecco il perchè dell’errore.
Puoi risolvere semplicemente utilizzando nel progetto l’ultima versione del package di librerie (Vedi articolo).
Sergio Bertana
Amministratore del forumAccidenti non capisco la tua domanda… Magari se spieghi la tua nessità vediamo se c’è una soluzione.
Intanto perchè devi utilizzare variabili allocate in DB100, le devi forse accedere da Modbus? perchè inb caso contrario puoi semplicemente dichiarare variabili con un nome in allocazione automatica e quindi puoi definire un array utilizzando come indice il valore di velocità.
In merito al tipo di variabile una variabile MW è intesa come WORD.
Aprile 11, 2025 alle 2:57 pm in risposta a: Comando spegnimento/accensione router su disconnessione #81381Sergio Bertana
Amministratore del forumLa disconnessione dei modem e dei router dalla rete è un problema noto, se cerchi in internet troverai informazioni tipo:
Tutte le disconnessioni di un router LTE dalla rete sono riconducibili a una politica ben precisa degli operatori Internet. L’operatore telefonico sgancia tutte le connessioni che non effettuano traffico (o che ne effettuano molto poco).
Quindi l’operazione di spegnere e riaccendere il router serve proprio a riagganciarlo alla cella ripristinando la connessione. Esiste anche la possibilità di configuare il router con l’utility Ping restart, quasi tutti i router ne sono provvisti. In pratica il router esegue un ping all’indirizzo indicato e in caso di errore ne esegue il restart. Ma il gestirlo dallo SlimLine è sicuramente più robusta.
Ho dato una occhiata al tuo programma e la prima cosa che salta all’occhio è non è possibile utilizzare una stessa uscita in più rami. Per usarla devi utilizzare gli operatori SET e RESET. Ho realizzato un programma di esempio dai una occhiata (Screenshot).
- Controllo connessione, se non connesso dopo il tempo di controllo impostato nel timer comando lo spegnimento del router. Avendo inserito l’uscita Q in serie all’ingresso IN se non si ha la connessione si continua a riavviare il router. Il tempo di controllo deve essere abbastanza lungo da garantire alla accensione del router la connessione direi 2 o più minuti.
- Comando spegnimento router, su attivazione comando viene attivata l’uscita per il tempo definito nel timer. L’uscita si attiva per spegnere il router questo comporta il comando di un relè in uscita usando un contatto NC. Consiglio di usare questa tecnica se si desidera accedere da remoto al sistema per la programmazione. In fase di programmazione si arresta il programma spegnendo tutte le uscite. se si usa l’uscita attiva per alimentare il router questo si spegne impedendo l’accesso da remoto. Se non devi accedere da remoto in programmazione puoi anche usare direttamente l’uscita del modulo per comandare l’alimentazione del router, in questo caso devi definire una uscita negata.
Sergio Bertana
Amministratore del forumSe il PC che hai acquistato è il CTXN120R-J608256W11IWF-00, il PC ha un touchscreen resistivo e quindi la tastiera non viene visualizzata automaticamente al tocco, ma deve essere richiamata.
Questo è un comportamento diverso dai modelli provvisti di touchscreen capacitivo dove la tastiera viene visualizzata automaticamente al tocco.
Aprile 11, 2025 alle 8:08 am in risposta a: Blocco invio eMail e notifiche in fase di manutenzione #81364Sergio Bertana
Amministratore del forumSi certo se la variabile BOOL di allarme viene utilizzata anche per la gestione di segnalazioni grafiche su HMI e vuoi che queste segnalazioni siano attive anche in fase di manutenzione non puoi usare la tecnica che ho suggerito.
Quindi l’unica soluzione è aggiungere una seconda variabile BOOL per la gestione dell’allarme e corrispondente notifica. Poi realizzi un programma ladder che copia la variabile della segnalazione sulla variabile di allarme ma condizioni la copia allo stato di OnMaintenance.
Aprile 10, 2025 alle 5:18 pm in risposta a: Blocco invio eMail e notifiche in fase di manutenzione #81355Sergio Bertana
Amministratore del forumCredo che tutti gli eventi di allarme siano collegati a variabili BOOL sul programma PLC, variabili che tu sai in che condizione generano l’allarme. Mi spiego meglio può essere che l’allarme si generi se una certa variabile và in stato TRUE (Condizione forse più corretta) oppure se và in stato FALSE.
Intanto gestisci una variabile “OnMaintenance” di tipo BOOL che puoi settare da terminale o che setti da debug con LogicLab. Poi in tutti i rami di programma dove viene gestita la variabile BOOL di allarme se allarme attivo TRUE inserisci in AND negato la variabile OnMaintenance, se allarme attivo FALSE inserisci in OR la variabile OnMaintenance. In questo modo l’allarme non viene più attivato.
Aprile 9, 2025 alle 5:25 pm in risposta a: Comando rotazione motori in architettura distribuita su rete a fibra ottica #81345Sergio Bertana
Amministratore del forumDirei che hai descritto in modo dettagliato l’applicazione vediamo una idea di come realizzarla.
Intanto per l’interconnessione dei sistemi utilizzerei le rete ethernet che oltre ad essere più veloce permette di veicolare anche l’accesso ai sistemi remoti per la programmazione ed il test. Considerando che hai un pannello operatore avendo tutti i dispositivi in rete utilizzando EasyAccess sul pannello potrai eseguire l’accesso anche da remoto via Internet garantendo una facile manutenzione.
Per i 4+4 comandi ai motori utilizzerei pulsanti virtuali sul pannello e visto che non ti servono le analogiche nella postazione di comando puoi eliminare il modulo mixed I/O.
Utilizzando la connessione ethernet puoi utilizzare il modulo CPU MPS056B110 al posto del MPS054C110 con un risparmio di costi, che visto il numero di stazioni è interessante. Quindi come hardware avremo:
Postazione comando:
- MPS056B110 SlimLine Modulo CPU Cortex M7 Compact Ethernet LLab Base Relè
- PSP008A300 MDR-60-24 24Vdc 60W Power Supply
Stazione remota:
- MPS056B110 SlimLine Modulo CPU Cortex M7 Compact Ethernet LLab Base Relè
- PCB122D100 SlimLine Modulo I/O Mixed Signal Relé + RS232
- CBL045A000 Cavo estensione I2C SlimLine (5cm) (NON passante)
- PSP008A300 MDR-60-24 24Vdc 60W Power Supply
In riferimento al programma da realizzare, ipotizzo di avere sul PLC in postazione comando il FB DataTransfer in modalità client che si connette alla stazione selezionata dal pannello. Sulle stazioni è in esecuzione il FB DataTransfer in modalità server, questo permette di scambiare i dati tra di loro gestendo i comandi dell’operatore e visualizzando la posizione del motore tramite l’ingresso 4-20mA.
A fini diagnostici il PLC in postazione comando tramite il FB SysPing continuerà ad eseguire il ping delle stazioni permettendo in caso di errore di segnalarne la mancanza con allarmi visualizzabili sul pannello.
Sergio Bertana
Amministratore del forumIn teoria quello che chiedi è fattibile, bisogna fare dei test per verificarne l’effettiva fattibilità, quindi non ti resta che armarti di buona volontà e provare. Devi utilizzare il FB HTTPClient, ecco alcune dritte riferite a programma di esempio ST_HTTPClient_ToFile.
Per la connessione alla telecamera seguendo l’esempio di Arduino devi modificare:
TCPClient.PeerAdd:=ADR('IP TELECAMERA'); //Peer address TCPClient.PeerPort:=81; //Peer port HTTPRq.RMethod:=HTTP_REQUEST#HTTP_GET; //HTTP request method HTTPRq.Page:=ADR('snapshot.cgi'); //Web page HTTPRq.Request:=ADR('user=NOMEUTENTE&pwd=PASSWORD'); //Request string
Se la connessionew è Ok in HTTPStatus avrai di ritorno il codice 200. Nel codice Arduino non vedo la richiesta dell’immagine, quindi suppongo che alla connessione la telemera ti ritorni immediatamente un flusso dati binario che tu puoi salvare su file nello stesso modo in cui lo salva il programma di esempio.
La parte di esempio che esegue il salvataggio dell’header ricevuto dalla telecamera (riferimenti ad HFile) la puoi eliminare. L’header ritornato lo puoi analizzare comodamente dalla console di spionaggio.
-
AutorePost