Vai al contenuto

Sergio Bertana

Risposte nei forum create

Stai visualizzando 15 post - dal 826 a 840 (di 4,379 totali)
  • Autore
    Post
  • in risposta a: Risoluzione DNS con blocco SNTPRequest #65773
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Con una analisi cosi attenta non vi erano margini di dubbio che ci fosse realmente un BUG…

    Abbiamo verificato ed effettivamente SlimLine utilizza come server DNS sempre quelli impostati anche se è attivata la selezione di utilizzare quelli assegnati dal server DHCP.

    Stiamo coreggendo il problema, verrà rilasciata una nuova versione di firmware.

    in risposta a: Interrogazione da HMI MT8071 #65665
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Sul pannello oltre al device remoto puoi configurare un server Modbus su porta Ethernet. In questo server non potrai definire una mappa registri verso il device remoto, ma potrai solo accedere alle variabili interne del pannello.

    Quindi dovrai realizzare un programma che tramite macro o con l’oggetto Data Transfer trasferisce variabili dalla pompa di calore a variabili interne del pannello o viceversa. potrai accedere a queste variabili tramite il seerver Modbus TCP.

    in risposta a: Interrogazione da HMI MT8071 #65648
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Cerco di interpretare la tua richiesta, mi sembra di capire che vuoi interrogare da un PC (Immagino in Modbus TCP) variabili da una pompa di calore connessa in Modbus RTU ad un pannello MT8071iP o iE.

    Ora va da sè che la soluzione più imediata è modificare il programma del pannello aggiungendo un device server Modbus TCP e definendo la mappa dei registri da interrogare via Modbus RTU sulla pompa di calore (Screenshot).

    In alternativa se non vuoi modificare il progetto del pannello, puoi aggiungere un secondo pannello HMI oppure un cMT-SVR, dove potrai definire un nuovo device remoto. Il device remoto permette di utilizzare il primo pannello come gateway per fare transitare i pacchetti Modbus RTU di interrogazione senza doverne modificare il programma. A questo punto le variabili che ti interessano saranno gestibili da cMT-SVR dove potrai istanziare un server Modbus TCP per interrogarle.

    in risposta a: Stato Weincloud offline #65643
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Si infatti Weintek ci ha comunicato che c’è stato un problema sul server.

    in risposta a: Stato Weincloud offline #65590
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Hai verificato se il pannello è On-Line da EasyAccess?

    in risposta a: Chiarimenti su Ethernet Pass-Through #65585
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Aggiungo questa precisazione la funzione Ethernet Pass-Through, non è da confondere con il Pass-Through attivabile da EasyAccess (Screenshot).

    Tamite EasyAccess effettuata la connessione al pannello tramite Internet è possibile attivare la connessione con fino a 6 dispositivi connessi al pannello. Gli indirizzi IP definiti saranno mappati all’interno del proprio PC e diventeranno raggiungibili direttamente come se fisicamente connessi alla propria rete ethernet.

    in risposta a: Trasmissione segnale analogico tra due punti #65561
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Come soluzione All-in-one posso consigliare i radiomodem serie D5, esistono due modelli:

    D510-611E00 Radiomodem RTU 169MHz
    D540-611E00 Radiomodem RTU 868MHz

    Essendo la distanza non eccessiva è possibile utilizzare entrambi i modelli, naturalmente il modello a 169MHz può raggiungere distanze maggiori e superare con più facilità gli ostacoli.

    Come vedi i radiomodem hanno:

    • 4 digital input, 2 digitali output,
    • 2 analog input, 2 analog output,
    • 1 counter input, serial port RS485

    Quindi puoi collegare il tuo segnale analogico in ingresso su di un radiomodem ed avere lo stesso segnale in uscita sull’altro. Potrai configurare i radiomodem per inviare il segnale ogni tempo prefissato (Da 10 secondi a qualche ora).

    Se vuoi avere un invio immediato puoi variare un ingresso digitale, ad ogni variazione degli ingressi digitali il radiomodem invia lo stato completo di tutti i segnali di ingresso all’altro radiomodem.

    in risposta a: Numero dispositivi gestibili da cMT-SVR-100 #65538
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    In teoria i dispositivi cMT possono connettersi fino a 64 dispositivi.

    In pratica però occore tenere presente del tempo di gestione che con molti dispositivi configurati rallenta il ciclo di interrogazione. Quindi per definirne la quantità occorre tenere presente la propria applicazione, se si tratta solo di monitorare dati senza eccessiva velocità si può arivare anche al massimo numero gestibile.

    Ma se si utilizza il pannello per dare comandi all’impianto e si desidera avere una buona reattività occorre limitare il numero dei dispositivi collegati.

    Fatta la doverosa premessa posso affermare che ho conoscenza di progetti che funzionano con buona reattività in cui sono gestiti fino ad una quindicina di PLC collegati.

    in risposta a: Comunicazione modbus con multimetro Lovato DMG110 #65491
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Ma scusa se usi un pannello cMT hai la possibilità di operare direttamente su variabili a 64 bits, sia intere che float.

    in risposta a: Target per progetti con MPS056A120 extended #65487
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Si corretto…

    Con l’operazione di Refresh target LogicLab crea nel progetto un file con estensione imgx, che contiene le informazioni sulla configurazione del sistema, compresa la dimensione di memoria.

     

    in risposta a: Target per progetti con MPS056A120 extended #65407
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    La dimensione massima del programma viene rilevata da LogicLab alla connessione con il target. Quindi devi scegliere come target il modello MPS056 XUnified indipendentemente dal modello.

    Ti ricordo comunque che puoi anche estendere la dimensione di programma sul tuo modulo acquistando la relativa opzione, in questa nota come utilizzare l’opzione.

    in risposta a: Problema con GD20-EU e controllo PID a basse velocità #65390
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Sembra che il feedback improvvisamente aumenti molto…

    Prova ad impostare P00.00=2 SVPWM control.

    Prova ad agire sul campionamento del feedback diminuendolo:

    P05.54 HDI frequency input filter time
    P09.07 Sampling cycle

    in risposta a: Gestione protocollo CODESYS #65384
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Il driver Weintek Built-in CODESYS, è utilizzabile solo sui pannelli che eseguono direttamente il programma PLC (Senza utilizzo di PLC esterno) in ambiente CODESYS (cMT2000X, cMT3000X).

    Però nei driver supportati vi sono anche i drivers per CODESYS V2 e CODESYS V3, quindi credo che con questi drivers ti potrai collegare tranquillamente al tuo PLC.

    Ti ricordo comunque che tramite la funzione Simulatore On-Line di EasyBuilder puoi fare un progetto di prova e connettendoti con il PC al tuo PLC potrai simularne il funzionamento esattamente come se avessi un pannello reale.

    in risposta a: Gestire motori passo passo con un sistema SlimLine #65322
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Se guardi nella documentazione del FB SysGetCounter, nella sezione Moduli con gestione hardware contatore, vedi che il modulo PCB124*000 ha indicato 2 counters that can be individually wired to any of 16 digital inputs.

    In pratica il modulo può gestire fino a 2 contatori hardware con la possibilità di selezionare tramite la definizione del parametro Mode quale dei 16 ingressi digitali utilizzare come ingresso di clock. Il modulo non gestisce ne il reset hardware ne il conteggio in reverse mode da ingresso digitale. Ma queste operazioni sono facilmente implementabili da software.

    Quindi ecco spiegato l’arcano, il modulo ha 16 ingressi di cui 4 veloci, ed è possibile decidere impostando opportunamente il parametro Mode quale ingresso utilizzare per i 2 counters.

    in risposta a: Parsing stringa da porta seriale #65321
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Direi che è la soluzione migliore, se dai una occhiata al capitolo Semplice protocollo seriale nella documentazione del FB SysSerialPort, trovi già una base di partenza per la tua applicazione.

Stai visualizzando 15 post - dal 826 a 840 (di 4,379 totali)