  • in risposta a: Livello segnale radio RSSI sensori Aranet #60914
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Il valore di RSSI (Received Signal Strength Indication) indica il livello di segnale radio ricevuto, in linea di principio dovrebbe essere almeno 7dBm sopra la soglia di ricezione. Quindi un segnale accettabile deve essere almeno -120dBm.

    Poi nulla vieta di decidere di assumere un fade margin maggiore, accettando per esempio solo valori di segnale ricevuti maggiori di -110dBm soglia oltre alla quale i segnali sono da considerare buoni.

    in risposta a: Configurazione Modbus moduli Yotta A-10xx #60911
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Si è proprio come hai detto, come spiegato nell’articolo, la libreria YottacontrolFBs contiene l’FB di gestione di alcuni moduli e viene fornita con il codice in chiaro proprio per permettere di modificare i FB per addattarli al proprio modulo Yotta.

    Quindi ottimo partire dal modulo 1055 naturalmente utilizzerai una sola struttura ACData dove configurari la lettura di 16 variabili BOOL corrispondenti ai 16 ingressi digitali del modulo, che poi appoggerai in uscita.

    in risposta a: Interpretazione file Log #60888
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Nel file di log vengono volutamente inseriti tutta una serie di errori che ci permettono di effettuare una completa diagnostica di funzionamento, quindi non ci si deve spaventare di fronte ad un numero elevato di errori.

    [E] SFR055 [20/08/2021 10:23:25] 6640, [5] IP:52.48.11.58:80

    Questo errore indica che lo SlimLine ha cercato di connettersi all’IP 52.48.11.58 su porta 80 (Probabilmente è il tuo server REST nel cloud) e non è riuscito a connettersi, il motivo può essere una temporanea mancanza di connettività, oppure il server ha rifiutato la connessione. In questo caso lo SlimLine ritenta alcune volte di connettersi attendendo la risposta dal server, e se continua a non arrivare la connessione viene abortita generando questo errore.

    Ma nessun problema per i tuoi dati proprio per questo il FB RESTClient appoggia i dati da inviare in un FIFO. Dopo una pausa la connessione viene ritentata fino a che non riesce, ed ecco che se non vi è la connessione l’errore viene continuamente generato. Il dato da registro FIFO viene cancellato solo dopo essere stato inviato al server REST.

    [E] SFR052 [04/08/2021 09:33:03]  3020, Fct:eGetTxBSize

    Questo errore probabilmente è riconducibile a quello precedente, l’errore indica che si stà cercando di capire con la funzione SysFGetOBfSize la dimensione del buffer di uscita di uno stream (eFILE) che in realtà non è corretto. Questo potrebbe succedere ad esempio se la connessione REST viene iniziata ma proprio mentre si stà cercando di inviare dati al server per qualche motivo la connessione si interrompe.

    Concludendo, posso dire che questi errori possono capitare normalmente nel caso di comunicazioni TCP/IP specie con sistemi nel cloud dove la connessione passa attraverso una infinità di salti. Ecco il trace della connessione dal mio PC.

    tracert 52.48.11.58
      1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.0.1
      2    <1 ms    <1 ms    <1 ms  10.0.0.1
      3    11 ms    10 ms    11 ms  ip-58-1.sn1.clouditalia.com [62.94.58.1]
      4    11 ms    10 ms    11 ms  ip-0-174.sn-212-90.clouditalia.com [212.90.0.174]
      5    12 ms    11 ms    11 ms  amazon2.mix-it.net [217.29.67.16]
      6    12 ms    12 ms    12 ms  52.119.155.102
      7    15 ms    13 ms    15 ms  52.119.155.123
      8     *        *        *     Richiesta scaduta.

    Come vedi passa in molti server prima di arrivare al server definito, nel mio log il trace si perde perchè il dispositivo non risponde al ping.

    in risposta a: Licenza Off-line per software PDMS #60753
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    HW-group per le situazioni particolari, negli ambienti aziendali, dove la comunicazione online non è possibile ha previsto la possibilità di richiedere una licenza Off-line.

    Per inviare la richiesta occorre fornire un file .txt prodotto seguendo le istruzioni riportate su questa pagina web. Ci fornite il file generato e provvediamo ad inviarlo ad HW-group per avere il file di licenza Off-line.

    Si ricorda che anche nel caso di licenze Off-line, la licenza può essere utilizzata su un solo computer.

    in risposta a: Sostituzione modulo CPU SlimLine ARM MPS046 con MPS054 #60749
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Si certo il nuovo modello MPS054 è l’evoluzione del modulo CPU su processore Cortex M7 del precedente modulo MPS046. A livello hardware è identico, mantiene le stesse connessioni del precedente.

    Per quanto riguarda la compatibilità software devi aprire il programma srgente con LogicLab, cambiare target da MPS046 a MPS054 e ricompilare, in questo modo avrai esattamente la stessa funzionalità.

    Occorre però aprire una parentesi sulla architettura, il modello MPS046 aveva architettura XTarget_x ora i nuovi moduli CPU sono forniti con architettura XUnified, quindi puoi aggiornare il progetto ad XUnified oppure se non vuoi toccare nulla puoi semplicemente aggiungere al progetto la libreria eLLabXTargetAdjLib come indicato in questo articolo.

    Se proprio vuoi mantenere il tuo progetto intonso, puoi eseguire un downgrade del nuovo modulo alla architettura XTarget_12 (Vedi articolo) e così basterà scegliere il nuovo target e ricompilare.

    Per quanto riguarda tutti i moduli di estensione rimane la completa compatibilità, quindi nessun problema con il tuo modulo.

    in risposta a: Note rilascio upgrade sistemi Cortex M7 PCK051**** #60735
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Purtropo a volte è più rapido lo sviluppatore a sviluppare nuove versioni di sistema operativo del webmaster a riportarne le note di rilascio.

    In questo caso dalla versione PCK051A050 alla PCK051A070 passano 2 versioni in cui sono state fatte modifiche minori per correggere alcuni BUGs sulla gestione del disco.

    In particolare modo si è prevista la possibilità di gestire nuovi phyter ethernet e si sono aggiunti nuovi comandi utilizzati dal nostro sistema ATE di test automatico.

    In sostanza nulla di eclatante ma vista la correzzione dei BUGs se usi il file system vale comunque la pena eseguire l’upgrade.

    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Ho sentito Weintek, mi dicono di utilizzare sul pannello il protocollo Panasonic FP/KW, e di verificare sul PLC le impostazioni della porta di comunicazione che deve essere impostata con il protocollo Mewtocol.

    Naturalmente devi verificare che le impostazioni di comunicazione (Baud rate, parità, nr bit) siano corrispondenti tra il pannello ed il PLC. E verificare anche in numero di stazione impostato.

    Altro consiglio è di realizzare un semplice progetto con un solo oggetto (Esempio un pulsante toggle) e verificare se la connessione  con il PLC funziona. Per comodità ti consiglio di testare il progetto direttamente su PLC con la simulazione On-Line. Naturalmente dovrai collegare la porta RS232 del PC al PLC.

    in risposta a: Cubatura area gestita da Arananet4 sensore qualità aria #60721
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    In merito alla domanda, ho sentito il fornitore che mi informa che per questi dispositivi è improprio parlare di metri quadri o metri cubi di copertura, perchè la concentrazione di CO2 in un ambiente non segue regole precise e sopratutto non si distribuisce uniformemente nell’ambiente.

    Quindi non vi è a priori una dimensione massima, clienti che hanno installato il prodotto e tra questi ci sono moltissime scuole lo hanno utilizzato sia nelle aule didattiche che nei locali piu spaziosi come palestre, mense od aule magne.

    Per una acquisizione ottimale del CO2 consiglio di seguire i suggerimenti per il montaggio riportati in questo articolo.

    Il fornitore aggiunge che è a conoscenza di installazioni in ambienti anche di 150-200 metri quadri per singolo sensore, con soddisfazione del cliente. Tuttavia, non si tratta di un dato che il fornitore ritiene non avere senso mettere nella documentazione tecnica.

    La dimensione dell’ambiente monitorabile da un sensore dipende dal tipo di uso del locale, dalla frequentazione, dalla forma, dalla posizione di porte e finestre, e dal punto in cui si sceglie di mettere il sensore stesso.

    in risposta a: Variabili ritentive su Raspberry con LogicLab #60690
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Si certo, la gestione delle variabili ritentive è gestito dal run time LogicLab, attualmente abbiamo reso ritentiva un’area di 2048 bytes per le variabili definite RETAIN ed i soliti 2048 bytes nell’area DB100 da 2048 a 4095.

    Siccome il backup è eseguito su di un file per evitare di stressare l’SDCard viene eseguito ogni 20 secondi.

    in risposta a: Indirizzo IP gateway con DHCP Server attivo #60686
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Se guardi attentamente l’esempio riportato nel manuale riferito al FB CLIClient, vedrai che il programma si connette all’localhost porta 23.

        TCPClient.PeerAdd:=ADR('127.0.0.1'); //Peer address
        TCPClient.PeerPort:=23; //Peer port

    Quindi lo SlimLine emula una connessione Telnet (Proprio come faresti con Toolly) a se stesso e dopo essersi autenticato invia il comando IFConfig. Il comando ritorna tutte le informazioni di connessione e la prima occorrenza del campo Gateway, riporta proprio l’indirizzo IP assegnato dal server DHCP. Ecco il codice che esegue l’invio del comando e acquisisce l’indirizzo.

            // ---------------------------------------------------------------------
            // SEND COMMAND
            // ---------------------------------------------------------------------
            // Send the RMalloc statistics request command, every answer row ends
            // with  so they are wait.
    
            10:
            CLI.CStr:=ADR('IFConfig$r'); CLI.PStr:=ADR('[Admin]>'); CLI.EAStr:=NULL; CLI.CSend:=TRUE;
            IF NOT(CLI.EOL) THEN RETURN; END_IF;
            CLI.CSend:=FALSE; //Command send
    
            // Reads the gateway IP.
    
            IF NOT(SysVsscanf(SysStrFind(CLI.ABPtr, ADR('Gateway:............ '), FIND_GET_END), ADR('%s'), STRING_TYPE, ADR(Gateway))) THEN ErrorNr:=50; END_IF;
            CaseNr:=0; //Program case

    Includo il progetto WhoIsTheGateway per il download.

    in risposta a: Configurazione HWg-SMS-GW3 gateway SMS #60684
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Oltre ad inviare SMS è anche possibile eseguire la chiamata, facendo suonare il telefono, questo può essere comodo per avvertire il destinatario dell’arrivo di un SMS oppure per gestire un heartbeat di funzionamento.

    Il chiamato sentirà squillare il telefono e vedrà il numero del chiamante, se non risponde alla chiamata questa dopo alcuni secondi viene interrotta. In caso di risposta la chiamata viene interrotta immediatamente.

    Per eseguire la chiamata si utilizzanlo le stesse tecniche viste per l’invio di SMS ma si sostituisce il comando con Call e non si definisce il testo.

    http:\\xxx.xxx.xxx.xxx\values.xml?Cmd=Call&Nmr=00420123456789
    in risposta a: Configurazione HWg-SMS-GW3 gateway SMS #60683
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Utilizzando il programma Wget è possibile inviare SMS direttamente da linea di comando ecco un esempio.

    C:\>wget "http://192.168.1.99/values.xml?Cmd=SMS&Nmr=12345678&Text=Hello World!"
    --2021-07-28 10:00:38--  http://192.168.1.99/values.xml?Cmd=SMS&Nmr=12345678&Text=Hello%20World!
    Connecting to 192.168.1.99:80... connected.
    HTTP request sent, awaiting response... 200 Ok
    Length: unspecified [text/xml]
    Saving to: 'values.xml@Cmd=SMS&Nmr=12345678&Text=Hello World!'
    
    values.xml@Cmd=SMS&Nmr=335217     [ <=>                                              ]     118  --.-KB/s    in 0s
    
    2021-07-28 10:00:38 (2,07 MB/s) - 'values.xml@Cmd=SMS&Nmr=12345678&Text=Hello World!' saved [118]
    
    C:\>
    in risposta a: Configurazione HWg-SMS-GW3 gateway SMS #60682
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Il modo più semplice per inviare SMS utilizzando HWg-SMS-GW3 Gateway SMS è utilizzando il metodo HTTP GET da un comune browser.

    L’HTTP GET è un metodo in cui tutti i parametri vengono passati direttamente nell’URL, viene spesso utilizzato per applicazioni semplici perché consente un semplice debug ed è facile da codificare. Da un browser si invoca semplicemente l’indirizzo del dispositivo con i parametri necessari, esempio:

    http:\\xxx.xxx.xxx.xxx\values.xml?Cmd=SMS&Nmr=00420123456789&Text=Hello World!

    Si riceverà in risposta un documento xml del tipo:

    <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
    <Root>
      <QueueAddResponse>
        <Rslt>1</Rslt>
        <ID>1</ID>
      </QueueAddResponse>
    </Root>
    in risposta a: Comandi AT su Ethernet con connessione TCP/IP #60681
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Il modo più semplice ed economico per gestire l’invio di comandi AT da connessione Ethernet è di utilizzare un convertitore Ethernet/Seriale come questo abbinato ad un modem come questo.

    Ma se vuoi avere una soluzione più compatta puoi utilizzare un router come ad esempio WL-R220L che grazie al suo sistema operativo OpneWRT permette di essere configurato per la gestione dei comandi AT da connessione ethernet (Vedi topic).

    Se vuoi invece un sistema di invio SMS gestibile da richieste HTTP puoi utilizzare HWg-SMS-GW3 interamente gestibile da interfaccia web, basterà inviare al dispositovo richieste HTTP in GET od in POST con il numero a cui inviare ed il testo del messaggio da inviare. Una comoda pagina web permette di inviare messaggi direttamente da browser (Vedi topic).

    in risposta a: Indirizzo IP gateway con DHCP Server attivo #60676
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Effettivamente come dici nella pagina web occorre sempre definire dei valori per i campi IP, Mask, Gateway anche se hai selezionato l’acquisizione da server DHCP.

    In merito al valore ritornato dalla funzione SysOSIDValue con il valore di OSID, OSID_ETH0_GATEWAY, effettivamente viene ritornato il valore definito da pagina web e non quello acquisito dal server DHCP. Esistono altri OSID che al momento sono gestiti solo da pagina web per le informazioni che ti occorrono. Rilasceremo in prossime versioni del firmware questi nuovi OSID.

    Come workaround per il tuo problema ti consiglio di dare una occhiata al FB CLIClient, come vedi dall’esempio è possibile realizzare un semplice programma che si connette in telnet a localhost ed inviando il comando IFConfig acquisisce tutte le informazioni che ti occorrono.

    [Admin]> ifconfig
    ------------------------------------------------------------------------[eth0]--
    Actual settings:
    Description:........ On board ethernet controller
    Status:............. Ready (DHCP)
    Linked:............. 1
    Up:................. 1
    MAC address:........ 70-B3-D5-4C-97-29
    IP address:......... 192.168.1.24
    Subnet mask:........ 255.255.254.0
    Gateway:............ 192.168.0.1
    MTU:................ 1500
    DNS Prim. IP addr.:. 192.168.0.3
    DNS Sec. IP addr.:.. 8.8.8.8
    DHCP server:........ 192.168.0.3
    DHCP lease time:.... 172800 seconds
    DHCP expire time:... 172774 seconds
    
    Config settings:
    MAC address:........ 70-B3-D5-4C-97-29
    IP address:......... 1.1.1.1
    Subnet mask:........ 255.255.255.0
    Gateway:............ 1.1.1.1
    MTU:................ 1500
    DNS Prim. IP addr.:. 8.8.8.8
    DNS Sec. IP addr.:.. 8.8.4.4
    DHCP:............... 1
    DHCP on DNS:........ 1

    Tutti i valori della sezione Actual settings sono quelli assegnati dal server DHCP.