Sergio Bertana

Risposte nei forum create

Stai visualizzando 15 post - dal 1,471 a 1,485 (di 4,504 totali)
  • Autore
    Post
  • in risposta a: Definire ritardo su invio email dopo reboot #56445
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Purtroppo quello che ti serve non è realizzabile, il pannello memorizza l’avvenuto invio della mail su allarme in sue variabili interne che al riavvio si resettano e quindi trovando attivo l’allarme ne esegue il reinvio.

    in risposta a: Come ampliare area programma e dati #56422
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Purtroppo tu non mi scrivi il codice completo del tuo prodotto quindi non so se è un modello normali o un  modello extended. I modelli extended hanno il codice prodotto che termina con 10.

    Come vedi dalle caratteristiche i modelli normali hanno 131 kB programma utente estendibile a 262kB e 12 kB RAM disponibili per dati utente estendibili a 20 kB. Nel caso tu abbia un modello normale è possibile estenderlo acquistando l’opzione estensione codice. Per attivare l’estensione vedi questo articolo.

    in risposta a: Definire ritardo su invio email dopo reboot #56414
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Puoi impostare per i singoli allarmi un ritardo di controllo sul reset del terminale (Screenshot).

    in risposta a: Creazione di una libreria personale #56402
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Non capisco quale sia il tuo problema, anche con l’ultima versione di LogicLab è possibile esportare oggetti in una libreria. Se vedi lo screenshot nel caso (1) utilizzo proprio il comando di Export to library.

    Ma per una gestione semplificata delle librerie utente con la nuova versione è possibile utilizzare le cartelle per contenere tutti gli oggetti che poi devono essere inclusi nella libreria che si vuole creare. Basterà definire nella proprietà della cartella le opzioni per la generazione della libreria caso (2). Sarà possibile poi con un unico comando generare la libreria che conterrà tutti gli oggetti presenti nella cartella, senza dover esportarli ad uno ad uno.

    in risposta a: Visualizzazione serbatoio con livello da variabile #56397
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Se vai al sito Weintek nella zona download e scegli Library troverai oltre una decina di pagine piene di simboli scaricabili (Screenshot).

    Comunque per realizzare sinottici realistici una possibilità è di utilizzare una immagine jpeg come sfondo su cui collocare gli oggetti animati dalle variabili PLC. Se apri con EasyBuilderPro i progetti di esempio (Li trovi nella cartella project nella cartella di installazione programma) vedrai come molte delle pagine di esempio sono proprio realizzate in questo modo. Tra l’altro puoi anche copiare oggetti per importarli nel tuo progetto.

    in risposta a: Connessione a MySQL con cMT-SVR #56394
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Ho provato a realizzare un semplice esempio di connessione ad un database pubblico, ho utilizzato per i test il servizio gratuito offerto da db4free.net. Configurato il server (Screenshot) è possibile definire nel TAB Status/Control la word in cui è trasferito lo stato della connessione e l’eventuale word per il controllo della connessione.

    Per testare la connessione al database definire una nuova query ed utilizzare il tasto Import from server che esegue l’importazione di tutti i campi dalla tabella indicata (Screenshot).

    Per trovare la causa del tuo problema potresti visualizzare la word di stato e la word di errore (Definita nel TAB Status/Control) sul pannello e vedere che valore assumono. Tu dici che hai testato le query direttamente in MySQL ma sei sicuro che il database sia raggiungibile da una connessione esterna alla macchina… Prova a collegarti al database da un altro PC con un programma di gestione query (Esempio DBeaver).

    Riporto il significato dei valori ritornati nelle 2 words di stato.

    [Status address] (Status indicator)
    Value o indicates that the Database Server is not attempting to connect te the database.
    Value 1 indicates that the Database Server fails to connect to the database.
    Value 2 indicates that the Database Server successfully connects to the database.

    [Status address+1] (Error indicator)
    Value 0 indicates no error.
    Value 1 indicates unknown error.
    Value 2 indicates that the Database Server fails to connect to the database.
    Value 3 indicates that the database clocks the unauthorized connection.
    Value 4 indicates that the database name is incorrect.
    Value 5 indicates that the domain name is invalid.

    in risposta a: Visualizzazione data sampling #56375
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    La domanda non è molto chiara, comunque nel caso usi il protocollo simbolico da verificare che le tag campionate siano all’interno di un array di dimensioni uguali o maggiore al numero di variabili campionate.

    Provare a verificare che nel data history sia abilitato il rinfresca automaticamente e in fase di download provare a selezionare cancella dati storici.

    Ma attenzione la visualizzazione sul simulatore non è esattamente uguale a quella del pannello reale, alcune volte per rinfrescare la pagina occorre eseguire un cambio pagina e poi ritornare sulla pagina. Hai verificato se sul pannello reale hai lo stesso problema.

    in risposta a: Compilazione file data sampling mensili #56370
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Aggiungo visto che mi parli di rifornimenti a camion che se per la gestione del rifornimento devi utilizzare un sistema PLC con i nostri sistemi SlimLine abbiamo clienti che hanno realizzato sistemi di rifornimento dove con PLC gestiscono l’erogazione e la lettura del conteggio.

    Abbinato al sistema può esserci un display o un pannello operatore, al PLC è possibile abbinare sistemi di identificazione come tastiere e lettori RFID.

    Lo SlimLine ha un suo filesystem in cui e possibile memorizare file direttamente in formato CSV che possono poi essere trasferiti automaticamente su di un server FTP remoto (Vedi topic).

    in risposta a: Compilazione file data sampling mensili #56369
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    L’oggetto Data Sampling ha la possibilità di essere configurato per creare un nuovo file sia automaticamente che su comando trigger (Screenshot).

    Se scegli il modo automatico quando il nome del file cambia viene chiuso il vecchio file e creato quello nuovo, e se il nome del file viene creato utilizzando il mese, avrai un file per ogni mese.

    Se definisci un trigger sarai tu agendo sul trigger (Variabile HMI o variabile PLC) a chiudere il vecchio file e creare il file nuovo.

    Naturalmente i dati salvati nel file saranno in formato proprietario dovrai esportarli in CSV utilizzando l’oggetto Backup come indicato in questo topic.

    in risposta a: Problema pass-through con PLC GE 90-30 #56333
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Da come dici la connessione HMI/PLC è stata realizzata in modo corretto visto che il tuo progettino pulsante e lampada funziona correttamente. Il problema è dà ricercarsi nella configurazione del pass-through.

    Dallo schema mi sembra tutto corretto, ma occorre fare alcune verifiche ulteriori, abilitato il pass-through se apri le risorse del computer vedi la porta virtual COM creata (Screenshot), verificare che non vi siano errori.

    Nel progetto EasyBuilder sono stati fissati i parametri di conmunicazione con il PLC, verifica che nel software di programmazione del PLC siano configurati gli stessi parametri.

    Nel progetto sul pannello dovresti aggiungere un oggetto Imposta Word, abbinandolo alla LW-9903 (16bit): pass-through control (0 : normal, 1 : pause, 2 : stop communications between HMI and PLC when executing pass-through). Prima di attivare il pass through impostare il valore a 2 per disabilitare la comunicazione tra HMI e PLC lasciando la porta seriale a totale disposizione del pass through.

    in risposta a: Gestione modulo I/O Yotta da browser #56324
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    I moduli I/O remoti Yotta con interfaccia ethernet sono completamente gestibili da un comune browser. Per la configurazione occorre utilizzare il programma Yotta Utility seguendo le indicazioni riportate in questo articolo. La configurazione è possibile sia tramite connessione USB che da connessione ethernet, se l’interruttore posto sotto al modulo è in posizione Init assume indirizzo IP 192.168.1.1.

    Dal programma Yotta Utility è possibile impostare l’indirizzo IP del modulo ed il codice di verifica necessario alla gestione del modulo da browser, oltre a tutti gli altri parametri di configurazione (Screenshot). L’indirizzo IP definito sarà accettato solo dopo avere riportato l’interruttore in posizione Normal.

    Ora da un browser digitando l’indirizzo IP del modulo è possibile vedere la pagina con lo stato degli ingressi e delle uscite (Screenshot). Impostando il valore 0/1 sulle uscite e definendo il codice di verifica impostato agendo sul pulsante Apply è possibile settare le uscite. Dal programma Yotta Utility è possibile definire (TAB Alias) il nome visualizzato per ogni I/O.

    in risposta a: Accesso files su terminale da remoto #56301
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Immagino che i dati di produzione tu li stia salvando utilizzando l’oggetto Data Sampling, in questo caso i dati sono salvati in un formato proprietario nel file system del pannello, su SDCard o pen drive USB. In questo caso vale quanto detto prima puoi eseguirne la lettura collegandoti in FTP al pannello. Utilizzando poi l’utility EasyConverter potrai convertirli in formato CSV.

    Se invece vuoi eseguire la conversione in CSV direttamente s ul pannello devi utilizzare l’oggetto Backup (Screenshot), che ti permette tramite un pulsante virtuale oppure un bit di comando attivabile da PLC o da macro di trasferire i dati in sampling ad esempio su di un pen drive USB già in formato CSV. Eseguita la conversione puoi via FTP andare a leggere il file già convertito.

    Se installi il programma EasyPrinter (Lo trovi nella cartella di installazione di EasyBuilder) su di un PC in rete, tramite l’oggetto Backup puoi inviare il file direttamente al PC che lo salverà in una cartella predefinita.

     

    in risposta a: Accesso files su terminale da remoto #56293
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    Il server VNC (Virtual Network Computing) permette solo l’accesso alla visualizzazione grafica ed all’uso del touch panel da remoto ma non permette operazioni sul file system.

    Il pannello però ha un server FTP tramite cui è possibile accedere al file system ed eseguire le operazioni che ti servono.

    Ma la domanda a monte di tutto è, come raggiungi il terminale da remoto, questa operazione è estremamente semplice se utilizzi EasyAccess, in alternativa se il pannello è in una rete connessa ad Internet con indirizzo IP pubblico dovrai procedere alla apertura di tutte le porte necessarie (Vedi post).

    in risposta a: Connessione in parallelo ad altri pannelli #56290
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    1) L’MPI è una connessione multipunto, però il pannello Weintek occupa molte risorse MPI. E’ possibile avere più pannelli Weintek connessi ad un solo PLC in MPI solo collegando gli altri pannelli Weintek in ethernet al pannello master che comunica con il PLC. Utilizzandoli su un unico bus MPI con altri pannelli in alcuni casi si è bloccata la comunicazione sull’altro pannello, quindi non lo consiglio, a meno che i dati in scambio PLC/Pannello siano pochi e si voglia tentare.

    2) Per il GE Fanuc i pannelli supportano il protocollo sia in RS485 che in ethernet. Per la connessione ethernet non ci sono problemi, per la connessione in RS485 non saprei, a prima impressione direi di no perchè credo che il protocollo non preveda un multi master.

    3) I pannelli non hanno I/O a bordo ma puoi utilizzare come PLC un nostro modulo CPU PLC SlimLine LogicLab Compact IEC61131-3 in connessione RS232, oppure la versione in RS485 o ethernet.  Se invece non ti serve un modulo intelligente puoi utilizzare un modulo I/O remoto.

    in risposta a: Utilizzo sistemi SlimLine per automazione domotica #56213
    Sergio Bertana
    Amministratore del forum

    a) Esiste la libreria ePowerOneLib sviluppata appositamente per interfacciarsi con gli inverter Aurora PowerOne. In alternativa puoi inserire uno o più contatori di energia SDM120, per contabilizzare oltre alla energia generata anche i consumi dei vari utilizzi, il FB EastronSDM120 ne gestisce l’acquisizione.

    b) Non c’è il datasheet del prodotto, ma leggo che ha una interfaccia seriale che immagino a livello TTL quindi per collegarla alla porta seriale RS232 dei nostri sistemi puoi utilizare il convertitore ATC-102. Naturalmente poi dovrai sviluppare il protocollo di comunicazione che immagino sia molto semplice.

    Per quanto riguarda le connessioni devi fare riferimento alle specifiche dei vari dispositivi, per quanto riguarda i nostri tutta la documentazione tecnica è disponibile sul sito.

Stai visualizzando 15 post - dal 1,471 a 1,485 (di 4,504 totali)